你可能感兴趣的试题
冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。 冷却塔安装应水平 各台冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于50mm。 冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均勻
对于机械通风冷却塔,非严寒地区应不小于40m 对于机械通风冷却塔,严寒地区应不小于50m 对于自然通风冷却塔,配电装置位于其冬季盛行风向的上风侧时,应不小于25m 对于自然通风冷却塔,配电装置位于其冬季盛行风向的下风侧时,应不小于40m
进风侧距建筑物应大于0.5m 冷却塔安装应水平 同一冷却水系统各台冷却塔高度偏差不应大于30mm 布水器应布水均匀 在焊接作业前完成填料安装
同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于20mm 基础标高应符合设计的规定,允许误差为±10mm 冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为10/1000 冷却塔地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致、均匀 冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,积水盘应严密无渗漏
600mm 1000mm 1500mm 2000mm
基础标高应符合设计的规定,允许误差为±10mm 冷却塔地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓 同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm 单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为1/1000 冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀