你可能感兴趣的试题
冷媒水循环系统 冷却水循环系统 制冷剂循环系统 冷冻油循环系统 空气循环系统
以电动机带动的风机经一次启动后即可直接进入运转 风机运转达到额定转速后,应将风机调理到设计负荷 风机启动后,不得在临界转速附近停留 风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力应高于油压
空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响 水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃ 制冷机组的试运转不少于2h 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异常情况
热泵机组、空调冷热水循环泵 热泵机组、冷却塔、空调冷热水循环泵 热泵机组、冷却塔、空调冷热水循环泵、冷却水循环泵 热泵机组、冷却塔、冷却水储水罐、空调冷热水循环泵、冷却水循环泵
冷却塔-冷却水循环系统-冷冻水循环系统-冷水机组 冷却水循环系统-冷却塔-冷冻水循环系统-冷水机组 冷却塔-冷冻水循环系统-冷却水循环系统-冷水机组 冷却塔-冷却水循环系统-冷水机组-冷冻水循环系统
氨循环系统 盐水循环系统 冷量循环系统 冷却水循环系统
空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响 水泵连续运转2h 制冷机组的试运转不少于2h 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异常情况
氨循环系统、盐水循环系统 氨循环系统、盐水循环系统和冷却水循环系统 氨循环系统、冷却水循环系统 盐水循环系统、冷却水循环系统
以电动机带动的风机经一次启动后立即停止运转 风机运转达到额定转速后,应将风机调理到最小负荷 风机启动后,不得在临界转速附近停留 风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力应高于油压
水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响 水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃ 通风机、空调机组中的风机在额定转速成下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过80℃ 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于3h,运行应无异常情况 冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定
以电动机带动的风机经一次启动后即可直接进入运转 风机运转达到额定转速后,应将风机调理到设计负荷 风机启动后,不得在临界转速附近停留 风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力应高于油压