冷却塔试运转时,应检查风机的运转状态和冷却水循环系统的工作状态,并记录运转中的情况及有关数据,如无异常现象,连续运转的时间不少于( )h。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

冷媒水循环系统  冷却水循环系统  制冷剂循环系统  冷冻油循环系统  空气循环系统  
以电动机带动的风机经一次启动后即可直接进入运转  风机运转达到额定转速后,应将风机调理到设计负荷  风机启动后,不得在临界转速附近停留  风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力应高于油压  
空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响  水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃  制冷机组的试运转不少于2h  冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异常情况  
热泵机组、空调冷热水循环泵  热泵机组、冷却塔、空调冷热水循环泵  热泵机组、冷却塔、空调冷热水循环泵、冷却水循环泵  热泵机组、冷却塔、冷却水储水罐、空调冷热水循环泵、冷却水循环泵  
冷却塔-冷却水循环系统-冷冻水循环系统-冷水机组  冷却水循环系统-冷却塔-冷冻水循环系统-冷水机组  冷却塔-冷冻水循环系统-冷却水循环系统-冷水机组  冷却塔-冷却水循环系统-冷水机组-冷冻水循环系统  
蒸发器  冷却塔  水流量保护开关  冷凝器  
氨循环系统  盐水循环系统  冷量循环系统  冷却水循环系统  
空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响  水泵连续运转2h  制冷机组的试运转不少于2h  冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异常情况  
氨循环系统、盐水循环系统  氨循环系统、盐水循环系统和冷却水循环系统  氨循环系统、冷却水循环系统  盐水循环系统、冷却水循环系统  
以电动机带动的风机经一次启动后立即停止运转  风机运转达到额定转速后,应将风机调理到最小负荷  风机启动后,不得在临界转速附近停留  风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力应高于油压  
水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响  水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃  通风机、空调机组中的风机在额定转速成下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过80℃  冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于3h,运行应无异常情况  冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定  
以电动机带动的风机经一次启动后即可直接进入运转  风机运转达到额定转速后,应将风机调理到设计负荷  风机启动后,不得在临界转速附近停留  风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力应高于油压  