当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电容器引线与端子间连接应使用专用线夹,电容器之间的连接线应采用( ), 宜采取绝缘化处理。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整  三相电容量误差允许值应符合规定  外壳就无凹凸或渗油现象,引出端子连接牢固,垫圈、螺母齐全  以上均正确  
并联电容器组每相或每个桥臂,由多台电容器串并联组合连接时,宜采用先并联后串联的连接方式  并联电容器装置各分组回路可采用直接接入母线,也可经总回路接入变压器  并联电容器的每个桥臂中每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar  并联电容器应采用星形接线,在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点应接地运行  
电容器应保持其应有的水平及垂直位置,固定应牢靠,接地良好,油漆应完整  电容器的配置应使其铭牌面向通道一侧,并有运行编号  电容器的连接导线宜用硬导体  电容器端子的连接线应符合设计要求,接线应对称一致、整齐美观,母线及分支线应标以相色  
积灰比较大;  熔丝熔断电容器内无击穿;  电容器变形膨胀渗漏;  电容器端子接线不良。  
电容器内部故障及其引出线短路  电容器组和断路器之间连接线短路  电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压  电容器组的单相接地  
电容器内部故障  单台电容器引出线短路  电容器组和断路器之间连接线短路  双星接线的电容器组,双星容量不平衡  
电容器内部故障及其引出线短路  电容器组和断路器之间连接线短路  电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压  电容器组的单相接地  电容器组过电压 所连接的母线失压  
对母线失压应装设低电压保护,带时限动作于信号或跳闸  对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸  当电容器组中故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开  电容器组和断路器之间连接线的短路,不可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸  

热门试题

更多