你可能感兴趣的试题
拉开变中开关两侧刀闸, 将该开关隔离。 先退出变中开关的操作电源, 再拉开其两侧刀闸, 将此开关隔离。 先断开主变变低开关、 变高开关, , 再拉开变中开关开关的两侧刀闸, 将该开关隔离。 先进行倒母线操作, 将母联开关与变中开关串联运行, 再断开母联开关, 最后, 拉开变中开关两侧刀闸, 将该开关隔离。
合上线路侧刀闸,合上母线侧刀闸,合上开关 合上母线侧刀闸,合上线路侧刀闸,合上开关 合上母线侧刀闸,合上开关,合上线路侧刀闸 合上线路侧刀闸,合上开关,合上母线侧刀闸
拉开故障开关母线侧刀闸, 将故障开关隔离。 退出故障开关的操作电源, 拉开其母线侧侧刀闸, 将故障开关隔离。 先将 35kV 母线的电容器组、 站用变、 其他电抗器停电, 再断开相应主变变低开关, 然后, 拉开故障开关母线侧刀闸, 将故障开关隔离。 先断开相应主变变低开关, 再拉开故障开关母线侧刀闸, 将故障开关隔离。
拉开线路两端开关,拉开线路侧刀闸,拉开母线侧刀闸; 拉开线路两端开关,拉开母线侧刀闸,拉开线路侧刀闸; 拉开线路侧刀闸,拉开线路两端开关,拉开母线侧刀闸; 拉开线路侧刀闸,拉开母线侧刀闸,拉开线路两端开关;
母联开关合上 母联两侧刀闸合上 本间隔对应的另一把母线刀闸合上 本间隔开关合上
将该间隔转冷备用后再转热备用(改挂另一段母线) 母线侧刀闸先合后拉 母联设为死开关 投入母差保护“互联” 功能
开关出现“合闸闭锁”尚未出现“分闸闭锁”时,可根据情况下令拉开此开关 开关出现“分闸闭锁”时,应停用开关的操作电源,并按现场规程进行处理 异常开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,首先考虑将闭锁开关停电隔离后,再无压拉开闭锁开关两侧刀闸处理 双母线方式时,可用母联开关与异常开关串联,再用母联开关拉开空载线路,将异常开关停电
母联开关合位 母联开关及其两侧刀闸均合 除母联开关外某一元件至Ⅰ、Ⅱ母两侧刀闸均在合位
应及时汇报中调值班调度员, 确认开关在分闸位置后拉开母线侧刀闸 应及时汇报中调值班调度员, 证实线路对侧已停电, 并在开关靠线路侧验明或确认无电压后, 方可拉开母线侧刀闸 确认开关在断开位置后可拉开母线侧刀闸 应及时汇报中调值班调度员, 证实线路对侧已停电, 方可拉开母线侧刀闸
将对侧负荷转移后,用本侧隔离开关拉开 本侧有旁路开关时,旁代后拉开故障断路器两侧刀闸 本侧有母联开关时,用其串代故障开关后,在对侧负荷转移后断开母联开关,再断开故障断路器两侧隔离刀闸 对于母联断路器可将某一元件两条母线隔离开关同时合上,再断开母联断路器两侧隔离开关
三段式母线分段断路器 三段式母线母联断路器 四段式母线母联断路器 四段式母线分段断路器