你可能感兴趣的试题
每周应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。 每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况, 每周对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测 每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每日检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
每季度应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录 每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力 每日应对水源控制阀.报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态 每月应对减压阀的流量和压力进行一次试验 每周应对柴油机消防水泵的储油箱储油量进行一次检查
储油量大 滑油沉淀与净化处理方便 冷却充分 滑油使用寿命长 系统及设备所占位置较大 管路较为复杂
柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机 柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不宜小于24h 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/KW配量,油箱内存储的燃料不应小于50%的储量 柴油机消防水泵的额定功率受外界因素影响,与海拔高度无关
每季应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录 每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
燃料供给管道在进入建筑物之前或设备间内的管道上应设置自动关断阀 储油间与锅炉间之间应采用不低于3.00h的防火墙进行分隔 应设置能储存全部油量的事故储油设施 储油箱应密闭,并设置通向室外的通气管,通气管上设置带阻火器的呼吸阀 油箱的储油量不宜超过1昼夜的需要量
每季度应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录 每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
结构油箱密封性优于其它类型油箱 结构油箱易于拆卸,便于维护 可提高飞机结构空间利用率,增大储油量 适用于所有飞机
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动 巡检情况,每月应检测记录 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量, 每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;每季度应对气压水罐的压力和有效 容积等进行一次检测
柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机 柴油机消防水泵的电池应保证随时自动启泵的要求 试验运行时间不应小于12h 柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量 泵轴的密封方式应满足消防水泵在大流量时运转的要求
每日, 每日, 每日 每日, 每周, 每周 每日, 每周, 每月 每日, 每月, 每月
手动启动消防水泵运转一次 手动启动柴油机消防水泵运行一次 对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测 稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行检査和记录运行情况 气压水罐的压力和有效容积进行一次检测