可燃气体探测报警系统宜独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾自动报警系统 图形显示装置中可燃气体报警控制器的报警信息与火灾报警信息的显示应有区别 当探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可不设置在消防控制室内
安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方;若其密度大于或等于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的下方 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间 在有防爆要求的场所,应按防爆要求施工 线型可燃气体探测器在安装时,应使发射器和接收器的窗口避免日光直射,且在发射器与接收器之间不应有遮挡物,两组探测器之间的距离不应大于14m
可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在消防控制室内 探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部 可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,也可直接接入火灾报警控制器的探测器回路
探测器采用甲烷可燃气体探测器 探测器设置在厨房的下部 探测器采用一氧化碳可燃气体探测器 探测器设置在厨房的顶棚
可燃气体探测器采用便携式可燃气体探测器 可燃气体探测器设置在车间物料管道阀门附近 可燃气体探测器的报警信号接入车间的生产过程控制系统 可燃气体报警控制器设置在车间生产控制室
可燃气体探测器采用便携式可燃气体探测器 可燃气体探测器设置在车间物料管道阀门附近 可燃气体探测器的报警信号接入车间的生产过程控制系统 可燃气体报警控制器设置在车间生产控制室
可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中 控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别 可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,其报警信号应接入 DCS 等生产控制系统
E 可燃气体探测器探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空 间的中间部位或顶部
探测一氧化碳的气体探测器可设置在被保护空间的顶部 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在保护区域附近 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于 60m 可燃气体探测器的保护半径过大可能会降低探测器的灵敏度
可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中 控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别 可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,其报警信号应接入 DCS 等生产控制系统 E 可燃气体探测器探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空 间的中间部位或顶部
液化石油气管道的可燃气体探测器应安装在管道上方 应至少每年检查一次可燃气体探测器是否工作正常 汽油输送管道探测器应安装在泄漏可燃气体处的下部 有硫化氢存在的场所应按需装配可燃气体探测器
需要被探测的气体密度大于或等于空气的密度,探测器安装在可能出现泄漏点的下方 需要被探测的气体密度小于空气的密度,探测器安装在可能出现泄漏点的上方 线性可燃气体探测器安装位置应避免被阳光直射 两组线性可燃气体探测器之间的距离不应大于12m
点型可燃气体探测器、线型可燃气体探测器 防爆型可燃气体探测器、非防爆型可燃气体探测器 固定式可燃气体探测器、便携式可燃气体探测器 探测爆炸气体的可燃气体探测器、探测有毒气体的可燃气体探测器