报警阀开启,打通输水通道,水力警铃动作并发出声报警信号,该声响在3m 远处声强不低于()dB。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、等稳压设施维持干式报警阀人口前管道内充水的压力  报警阀出口后的管道内充满有压水,报警阀处于关闭状态。  闭式喷头开启,使干式阀出口压力下降,加速器动作后促使干式报警阀迅速开启,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出  干式报警阀开启,通向水力警铃和压力开关的通道被打开,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启泵信号,启动系统供水泵  
湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀组及时启动  雨淋报警阀动作后,压力开关在25s时发出动作信号  湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发出报警铃声  湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声  
湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力  发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏感元件动作,喷头开启并开始喷水。  管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息  持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启  压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出报警信号,传递到消防控制室,消防联动控制器联动启动消防水泵。  
湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/S时,报警阀组及时启动  雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出动作信号  湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发岀报警铃声  湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声  
由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统采用专用测试仪表或其他方式, 对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号. 火灾自动报警控制器应发出声光报警信号, 并启动自动喷水灭火系统  湿式系统开启末端试水装置, 流量保持 0. 94L/s~1. 5L/s, 水流指示器、 报警阀、 压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作, 并有相应动作信号反馈  干式系统模拟 1 只喷头的排气量排气, 报警阀、 压力开关、 水力警铃和消防水泵等及时动作, 并有相应的动作信号反馈  采用电动启动的雨淋系统, 模拟火灾自动报警系统输入各类火灾探测信号, 雨淋报警阀打开, 压力开关动作, 消防水泵启动, 并有相应动作信号反馈  
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用末端试水装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,消防水泵启动,水力警铃动作,压力开关动作  利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  
预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀  预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、手动紧急启动站  预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站  预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀、手动紧急启动站  
湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,压力表测得当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、流量计读数显示放水流量大于1L/s时,报警阀启动  湿式报警阀组的水力警铃在秒表读数12s时发出报警铃声  干式报警阀调试时,开启系统试验阀,水流到试验装置出口所需时间为5min  雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃发出报警铃声  
报警管路延迟器堵塞  水力警铃铃锤被卡住  报警管路堵塞  报警阀漏水  
湿式报警阀、水力警铃、压力开关、信号蝶阀、延时器  湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、电磁阀、延时器  湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、延时器  湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗  
湿式报警阀进口水压为0.1SMPa.放水流量为1.1L/S时,报警阀组织及时启动  雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出动作信号  湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发岀报警铃声  湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声  
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用未端试永装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打并,水力警铃动*作,压力并关动作,消防水泵启动  利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  
湿式报警阀组调试时,应启动一只喷头或者开启末端试水装置  当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa.放水流量大于0.94L/s时,报警阀应启动  带延迟器的水力警铃应在15~90s内发出报警铃声  压力开关动作后,消防水泵应启动,并反馈信号  