你可能感兴趣的试题
配电箱内应标明用电回路名称 照明配电箱内应分别设置N线PE线汇流排 中性线和保护地线应在汇流排上绞接 照明配电箱内每一单相回路的电流不宜超过25A 用于计算机电源插座数量不宜超过10个
照明配电箱底边距地面高度不宜大于1.8m。 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。 大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。 插座为单独回路时,数量不宜超过10个。
照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护线不得在汇流排上连接,不得绞接。 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。 大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。 插座为单独回路时,数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。
应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,应急照明配电箱供电范围为10层 1500m2的防火分区不单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置 应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出回路为8路 每个应急回路所配接的灯具数量为60个
总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域 总配电箱内动力与照明可合置共箱配电,分配电箱动力与照明应分路配电 每一照明开关箱的容量不应超过10A负荷的照明器 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接
A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路 B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路 沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层 沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在住宅建筑中的供电范围不宜超过12层
照明配电箱底边距地面高度不宜大于1.8m。 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。 大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。 插座为单独回路时,数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、 标志灯指示状态改变 应急照明配电箱输出回路故障 控制器显示“应急照明配电箱故障” 应急照明配电箱显示“主电故障”
任一配电回路配接灯具的数量不宜超过60只 任一配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80% A型灯具任一配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具任一配电回路的额定电流不应大于10A A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路;B型应急照明配电箱的输出回路不应超过10路
只对动力设备配电 只对照明设备配电 不仅对动力设备配电,也可兼向照明设备配电 给小容量的单相动力设备配电