当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

主控制室屏(台)上应装设的信号有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

单元控制室强电一对一控制接线;  主控制室强电一对一控制接线;  单元控制室计算机监控接线,在发电机控制屏上保留部分必须的硬手操设备元件;  全部用计算机监控的接线。  
设在主控制室的专用事故照明屏  由UPS供电  逆变器供电  由直流蓄电池供电  
发电厂的主厂房、主控制室和配电装置室一般不装设直击雷保护装置;  雷电活动特殊强烈地区的主厂房、主控制室和配电装置室宜设直击雷保护装置;  主厂房如装设直击雷保护装置或为保护其他设备而在主厂房装设避雷针,应采取加强分流,装设集中接地装置;  峡谷地区的发电厂宜用独立避雷针保护。  
对于没有主控制室的发电厂,当机组台数为3台及以上,且总容量为100MW及以上,宜装设2组蓄电池  500kv变电所宜装设2组蓄电池  220-330kv变电所宜装设2组蓄电池  容量为100-125MW的机组,当采用单元控制室的控制方式时,每台机组可装设1组蓄电池  
无人值班变电所的控制室,应适当简化,面积应适当减小  控制室应位于运行方便、电缆较短、朝向良好和便于观察屋外主要设备的地方  控制室一般为单层建筑物,与3~10kV配电装置室相连。当整个变电所为多层建筑时,控制室一般设在下层  控制室内一般安装有控制柜(台)、中央信号柜、远动及安全自动装置、直流电源柜、所用电源和需集中装设的继电保护柜、电能表柜等  
有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室  主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备  各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制  系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输规定的有关信息的功能  
主控制室、网络控制室、单元控制室、计算机控制屏、台上垂直面和倾斜面;  主厂房、化水处理室、水泵房、灰浆泵房重要设备或重要观察点;  反射条件较差的场所,如运煤系统;  办公室水平照度。  
中央信号  事故信号  闪光  预告信号  
在常规控制方式下,同一单元控制室中两台机组的主控制屏屏面布置,宜按照机炉电、机炉电的顺序布置;  当网络部分控制屏放在第一单元控制室时,网络部分宜布置在两机组控制屏的中间,也可布置在一侧;  电气控制屏(屏台)、控制设备、测量仪表和信号装置等的选型及台面(屏面)的布置应与热控专业相协调;  电气部分的保护屏、自动装置屏、计算机监控设备等,宜布置在靠近单元控制室的继电器室,也可布置在电子设备间。  
控制屏与继电器屏必须分室布置;  主控制室主环正面屏总长度超过6m时,宜采用弧形布置;  主环正面屏的排列次序,宜与主厂房机组的安装位置相对应;  电能表屏及记录仪表屏应布置在抄表方便的地方。  
主控制室、网络控制室和计算机室控制屏  主厂房  反射条件较差的场所,如运煤系统  办公室  
单机容量为100MW的发电厂应采用主控制室控制方式;  单机容量为125MW的发电厂宜采用单元控制室控制方式;  单机容量为200MW及以上的发电厂应采用单元控制室控制方式;  单机容量为100MW及以下的发电厂宜采用主控制室控制方式。  

热门试题

更多