你可能感兴趣的试题
吹扫应在水压强度试验合格后,气密性试验前进行 水压强度试验为1.5倍系统最大工作压力 水压强度试验条件不具备时可采用气压强度试验代替,气压强度试验压力为1.2倍系统最大工作压力 气体输送管道气密性试验压力为气体最高工作储存压力 气密性试验压力达到试验压力后关闭气源, 5min内压力降不超过试验压力的10%为合格
吹扫应在水压强度试验合格后,气密性试验前进行 水压强度试验为1.5倍系统最大工作压力 水压强度试验条件不具备时可采用气压强度试验代替,气压强度试验压力为1.2倍系
统最大工作压力 气体输送管道气密性试验压力为气体最高工作储存压力 气密性试验压力达到试验压力后关闭气源, 5min内压力降不超过试验压力的10%为合格
锅炉内部装置水压试验不合格或没有进行水压试验,不得进行内部装置的安装,工作中应监督承包商在安装前进行内部装置的水压试验并核查水压试验记录 锅炉的汽、水压力系统及其附属装置安装完毕后,若管子上所有的附属焊接件焊接工作已完成并检验合格,即可进行锅炉本体的水压试验 阀门和蒸汽锅炉安全阀必须全数、逐个单独进行水压验试 安全阀安装前应送当地主管检测检定机构按规范规定进行安全阀始启压力整定标识
水压严密性试验压力为系统设计工作压力 经复查,埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求 隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件 准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍
阀门宜用海水试压 阀门的壳体强度试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.6倍 无特殊规定时试验介质温度不得低于O℃ 阀门的密封性试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍
水压试验的环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应采取防冻措施 压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min 试压过程中管网出现轻微泄露,但不影响试验,则试验不必停止 干式系统和预作用系统除了进行水压试验外,还要进行气压试验,试验压力为0.28MPa 气压试验介质宜选择氮气或者二氧化碳
水压强度试验时,其测试点选择在系统管网的最高点 水压强度试验条件不具备时,可采用气密性试验代替 系统水压强度试验和严密性试验采用清水作为介质 水压强度试验压力为1.5倍系统最大工作压力 气压试验可采用试压装置进行试验,目测观察管网外观和测压用压力表
开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内手动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.04MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力表、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃,信号蝶阀应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。