当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

管道水压试验过程中,在试验压力下10min内压力降不应大于( )MPa。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求  分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,且无渗漏  敞口箱、罐安装前应做满水试验,满水后静置24h不渗不漏为合格  密闭箱、罐的水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏  密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍做水压试验,但不得小于0.4MPa  
热交换器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa,热水部分应不低于0.4MPa  水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力不降  水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力降不超过0.02MPa  水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力降不超过0.05MPa  高温水系统中,循环水泵和换热器的相对安装位置应按设计文件确定  
钢管或复合管道系统试验压力下10min内,压力降不大于0.03MPa  塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa  塑料管道系统在工作压力1.5倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏  钢管或复合管道系统降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏  塑料管道系统降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏  