电网合环操作需注意合环后环网内各元件不致过载。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电网运行及调度考试《南网调度运行竞赛普考题库客观题库大全(判断题)一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电网合环运行应具备的条件有
相位应一致
环网内变压器接线组别应相同
合环后环网内各元件不致过载
各母线电压不超过规定值
电网合环操作应注意各母线电压不应超过规定值
将两个独立运行的电网连接为一个电网运行或发电机调相机与电网连接 为一个部分运行的操作称为
合环
并列
同期合环
解环
电网合环运行应具备的条件有
相位一致
环网内变压器接线组别应相同
合环后网内各元件不致过载
各母线电压不超过规定值
合解环操作前应注意相位
机械密封工作时由密封流体压力与弹性元件等引起的闭合力使端面互相贴合且两端面间隙维持一层极薄的液膜达到
动环与弹性元件
静环与弹性元件
动环与静环
静环密封圈与弹性元件
解合环操作应注意哪些问题
电网合环操作应注意相序相位应一致如首次合环或检修后可能引起相位变 化必须核相证明合环点两侧相序相位一
电网解环操作前的调整不包括下列哪一项
降低解环点有功潮流
降低解环点无功潮流
重新考虑继电保护配合
调整系统频率
通过人工操作或保护及自动装置动作使电网中断路器断开使发动机调相机脱离电网或 电网分成两个及以上部分运
解列
解环
并列
合环
电网合环时合环点两端的频率一定是相同的
是指发电机调相机与电网或电网与电网之间在相序相同且电压频率允许的条件下并联运行的操作
解环
并列
解列
合环
电网解环操作应注意哪些问题
电网解环应注意哪些问题
检查解环点的有功无功潮流
确保解环后电网各部分电压在规定范围内
确保解环后电网各环节潮流变化不超过继电保护整定、 电网稳定和设备容量等方面的限制
相位相同
常用配电网电气操作包括
单一操作
倒负荷
合环
解环
充电
核相
定相
电网合环操作应注意哪些问题
合解环操作不得引起元件和电网稳定水平的降低
损坏
过负荷
过电压
短路
环网内有变压器时则合环操作一般允许角度差是
30°
60°
≤30°
≤15°
解释下列浙江电网调度述语含义调度许可调度指令设备停役设备复役解释下列浙江电网操作述语含义合环解环倒排
解合环操作必须保证操作后潮流不超继电保护电网稳定和设备容量等方 面的限额电压在正常范围
热门试题
更多
一次设备有功和无功等遥测数据方向以母线为参照对象送出母线为负值 送入为正值多段母线间联络数据按I段母线送II段母线为负值II段母线送 III段母线为负值依次类推反之为正
220kV及以上线路方向保护和距离保护优先采用光通信传输线路主保护装 置采用E1通道时应开通自愈环
对联系较弱的易发生振荡的环形线路应加装三相重合闸对联系较强的 线路应加装单相重合闸
监视人员值班期间不得遗漏监视信息发现设备异常信号应立即检查确认 并按照异常信息分类分级规范进行处理任何情况包括紧急情况下均需经设 备所管辖的调度机构同意后再开展控制或向值班调度员申请设备停运
电压互感器停电操作时先拉开一次刀闸后断开二次空气开关或取下二 次熔断器送电操作顺序相反一次侧未并列运行的两组电压互感器禁止二 次侧并列
直流输电系统保护应做到既不拒动也不误动在不能兼顾防止保护误动和 拒动时保护配置应以防止拒动为主
由于自动重合闸装置本身投资较低工作可靠采用自动重合闸装置后可避 免因暂时性故障停电而造成的损失因此规定在1kV及以上电压的架空线路或 电缆与架空线的混合线路上只要装有开关一般都应装设自动重合闸装置
调整市场限价不属于市场调整手段
频率与联络线偏差控制方式下ACE反映了
运行中发生监视系统异常信号错误等监视人员应及时通知相关巡维人员 检查处理影响设备安全监视的紧急缺陷应立即处理并可视情况要求厂站恢复 有人值班
若相位或相序不同的交流电源并列或合环将产生很大的电流新投产的线路 或更改后的线路必须进行相位相序核对与并列有关的二次回路检修时改动 过也须核对相位相序
对线路强送电强送端开关必须具有线路主保护母线上有变压器中性点直 接接地
厂站与调度机构通讯联系中断时上级调度机构值班调度员可视电网运行 情况将其调管设备临时委托相关下级调度机构进行调度管理
对于集中监视集中控制的厂站应配置至少三路通信通道
两条运行线路共用一个开关如3/2结线方式的中开关运行值班员在操 作投入其中一条线路的重合闸时必须改变另一条线路的重合闸状态
电力系统运行电压如果低于临界电压将会发生系统电压不断下降的现象这 个现象称为电压崩溃或者叫做电力系统不稳定
造成设区的地级市电网电网负荷600兆瓦以上减供负荷比例非单一供 电城市达到减供负荷20%以上40%以下将造成一般事故
电网发生异常或事故时值班员在详细了解情况和详细检查后再向调度汇报 有关情况
若相位或相序不同的交流电源并列或合环将产生很大的电流新投产的线路 或更改后的线路必须进行相位相序核对与并列有关的二次回路检修时改动 过也须核对相位相序
新建或改造技术支持系统应遵循南方电网一体化电网运行智能系统OS2 标准按照统一平台的原则以下哪些机构采用同一套技术支持系统
电力系统单相A相接地短路时故障点处的三个边界条件分别为Ua=0I b=0Ic=0
开关在运行中出现合闸闭锁时应尽快将该开关隔离
自动重合闸按作用于断路器的方式可分为
电厂升压变__侧有功无功等遥测数据以厂内升压变__侧所连母线为参照 对象流出母线为正值流入母线为负值
在正常运行方式下对不同的电力系统按功角判据计算的静态稳定储备系 数Kp%应满足15%~20%按无功电压判据计算的静态稳定储备系数Kv% 满足10%~15%
拥有充裕的无功电源是保证电力系统电压质量的必要条件但不是充分条件
提高电力系统静态稳定的措施有
虽设备存在较大缺陷但在紧急情况需要时可以短时间继续运行
设备状态包括
电力系统振荡时系统中任何一点电流与电压之间的相位角保持基本不变
热门题库
更多
电网运行及调度考试
输电线路带电作业
家电维修工试题
班组安全生产管理
发电可靠性考试
配电运行维护考试
变压器检修工考试
锅炉、容器管理人员考试
内线安装工
卸储煤值班员
维修电工考试
车辆电工考试
电力机车电工考试
电工特种作业操作证
__电工考试
电工进网证考试