以下哪些条件同时具备时,应设置消防水池( ) 。 ①采用一路消防供水;②只有一条入户引入管;③室外消火栓设计流量大于 20L/s;④ 建筑高度大于 50m

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

补水时间不宜大于48H  宜设置2格独立使用的消防水池  应采用直接排水方式将消防水池内的水排出  应设置就地水位显示装置  
对于消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施  消防水池的进、出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用  消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位  消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水  消防水池应设置呼吸阀  
消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用  消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位  消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水  无特别要求  
补水时间不宜大于24h  宜设置两座独立使用的消防水池  应采用直接排水的方式将消防水池内的水排出  应设置就地水位显示装置  
消防水池有效总容积大于2000m³时,补水时间不应小于96h  消防水池的总蓄水有效容积大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池  消防水池应设置就地水位显示装置  消防水池应设置通气管  
生产生活用水达最大,市政不能满足  只有一条引入管,室外消火栓设计流量大于20L/s  只有一路消防供水,建筑高于80m  两路供水,消防水池有效容积不应小于40m³  
当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、外消防给水设计流量  当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m  室内外消防用水量之和大于市政消防给水设计流量  高层建筑  
消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 48h,但当消防水池有效总容大 于 2000m³时,不应大于 96h。  消防水池的总蓄水有效容积大于 500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m³时,应设置 能独立使用的两座消防水池。  储存有室外消防用水供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大 于 10m。  高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位隔开, 并应设甲级防火门,且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。  
无市政消火栓或消防水鹤的城市区域应设置消防水池  无消防车通道的城市区域应设置消防水池  消防供水不足的城市区域应设置消防水池  体育场馆等人员密集场所应设置消防水池  每个消防辖区内,至少应设置一个为消防车提供应急水源的消防水池  
消防水池有效容积为 1200m³,划分为独立的两格水池  消防水池采用一路补水,补水时间为 45 小时  消防水池与日常生活用水合用并采取了消防用水不被挪用的技术措施  消防水池设有供消防车取水的取水口,取水口的吸水高度为 5m  
水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m³  消防用水临时用作生活用水时应及时补充  消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32  消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置  
当消防水池在两路补水或一路补水时,消防水池有效容积的计算,可以减去持续灭火时间内的补水容积  利用江、河、湖、海、水库等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量保证率宜为80%~90%  利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵采用不低于二级供电负荷时,才可视为两路消防供水  消防水池在确保消防用水不被挪用的技术措施时可以与生活或其他用水合用  
消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m²  消防水池的总蓄水有效容积为600m³时,宜设两座能独立使用的消防水池  当消防水池有效总容积为1500m³时,补水时间不应大于96h  消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用直接排水  
采用两路消防供水的消防水池有效容积应根据计算确定,但应不小于100m³  消防水池的有效容积大于1000m³时,宜设两格能独立使用的消防水池  消防水池的有效容积大于500m³时,应设置能够独立使用的两座消防水池  每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量  