你可能感兴趣的试题
避雷器引线及引下线是否松动 避雷器本体是否摆动 结合停电检查避雷器上法兰泄孔是否畅通 均压环是否松动、歪斜
避雷器应拆开检查 避雷器额定电压与线路电压相等 避雷器防爆片的上下盖不能取下 避雷器裂纹应小于1m
避雷器经试验不合格或使用年限超过15年以上 避雷器经试验不合格或使用年限超过20年以上 避雷针、避雷器接地线断脱或接地线不合要求 避雷器瓷件有破损或严重脏污、支架不牢固
检查避雷器引线、接头有无放电、发红迹象 检查瓷套管有无闪络、放电痕迹。检查避雷器引线、接头无发红现象 检查引出线无过紧、接头无开裂 独立避雷针无倾斜现象
避雷器额定电压≥线路电压 避雷器内部有轻轻的响声 避雷器可以有细小的裂纹 避雷器的防爆片应无损
避雷器经试验不合格或使用年限超过15年以上; 避雷针、避雷器接地线断脱或接地线不合要求; 避雷器瓷件有破损或严重脏污、支架不牢固 接地电阻不合格。
绝缘电阻 运行电压下的交流泄漏电流 底座绝缘电阻 放电计数器动作情况
避雷器应拆开检查 避雷器定电压与线路电压相等 避雷器防爆片的上下盖应不能取下 避雷器记件的应小于1mm
避雷器应拆开检查 避雷器的电压与线路电压相等 避雷器防爆片的上下盖不能取下 避雷器的间隙应小于1mm
避雷器的系统标称电压即为避雷器的额定电压 避雷器的持续运行电压是允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值 避雷器的额定电压即为允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值 避雷器的额定电压即为避雷器的暂时过电压下正确工作的电压有效值
安装前应对避雷器进行检查,看瓷体是否有裂纹,瓷底座和盖板之间以及金属部件镀锌是否完好 用2500V摇表测量避雷器的绝缘电阻,其数值应在10000M以上 检查合格后即可在地面组装金具 杆上负责装设避雷器的技工,将避雷器放到杆上,然后依次将每个避雷器装到事先装好的避雷器支架上 拆避雷器要注意在拆下避雷器后将引线、地线绑好,不要碰到横杆上 传递避雷器时,不要碰坏瓷件 更换避雷器时,先把旧的拆下,然后按前述方法进行新避雷器的安装
避雷器的系统标称电压即为避雷器的额定电压 避雷器的持续运行电压是允许持久的施加在避雷器端子间的工频电压有效值 避雷器的额定电压即为允许持久的施加在避雷器端子间的工频电压有效值 避雷器的额定电压即为避雷器的暂时过电压下正确工作的电压有效值
避雷器的系统标称电压即为避雷器的额定电压 避雷器的持续运行电压是允许持久的施加在避雷器端子间的工频电压有效值 避雷器的额定电压即为允许持久的施加在避雷器端子间的工频电压有效值 避雷器的额定电压即为避雷器的暂时过电压下正确工作的电压有效值