保证灭火器被放置在指定的位置,灭火器的铭牌应朝内 保持灭火器外部零件完好、清洁 配置在室内的灭火器应有防雨、防晒等保护措施 配置在特殊场所中的灭火器保护措施应完好 灭火器周围不应有障碍物、遮挡及拴系等影响取用的现象
应按照严重危险级配置,单具灭火器的最低配置基准应为 3A 可按照中危险级配置,单具灭火器的最大保护距离应为 25m 计算单元的最小需配灭火级别计算时,修正系数应为0.5 每个设置点的灭火器数量不得少于 2 具
该灭火器为4kg的手提式碳酸氢钠灭火器 该灭火器在安装时,顶部距地面的高度不应大于1.5m 在干燥的环境中,该灭火器可直接放置在地面上 该灭火器设置在严重危险级场所 场所内不能再设置磷酸铵盐灭火器
同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型应属于不相容的灭火剂 每个配置单元内灭火器数量不得少于2具.每个设置点灭火器数量不宜多于5具 灭火器配置点设在明显、便于灭火且不得影响安全疏散的地点 灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内 灭火器的灭火级别要满足设计文件的要求,并符合规范的规定
灭火器配置场所的耐火等级 灭火配置场所的火灾种类和危险等级 灭火器的选择 灭火器的设置 灭火器配罝
对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元 同一计算单元可以跨越防火分区和楼层 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元 一个计算单元只能含有一个灭火器配置场所
灭火剂不应采用卤代烷灭火剂 最不利点处应至少在1具灭火器保护范围内 灭火器可设置在室外,但应采用相应的保护措施 灭火器配置场所的危险等级与其自动喷水灭火系统设置场所的危险等级相同 汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器
灭火器配置场所的耐火等级 灭火配置场所的火灾种类和危险等级 灭火器的选择 灭火器的设置 灭火器配置
一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于2具 住宅建筑每层的公共部位应设置至少一具手提式灭火器 在A类火灾中危险级场所,单具MS/Q9型清水灭火器保护面积可达150m2 E类火灾场所灭火器最低配置标准不应低于该场所内A类火灾的配置标准
灭火器可以布置在楼梯间内 同场所可配置两种以上类型灭火器,但其灭火剂应当相容 轻危险级场所应保证每个计算单元至少有一具灭火器保护 灭火器的保护距离是指设置点到最不利点的直线行走距离
对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元 同一计算单元可以跨越防火分区和楼层 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元 一个计算单元只能含有一个灭火器配置场所
对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元 同一计算单元可以跨越防火分区和楼层 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元 一个计算单元只能含有一个灭火器配置场所
灭火器的配置、外观等应每月全面检查一次 歌舞娱乐放映游艺场所灭火器的配置和外观应每半月检查一次 机场候机大厅灭火器的配置和外观应每月检查一次 重点单位应每天对灭火器至少巡查一次
对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元 同一计算单元可以跨越防火分区和楼层 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元 一个计算单元只能含有一个灭火器配置场所
住宅楼每层的建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器 一个计算单元内配置的灭火器数量不得多于2具。 E类火灾场所应选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器 有视线障碍的地点也可以设置灭火器
每个配置单元内灭火器数量不少于2具 每个设置点灭火器不宜多于6具 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡的,配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器
地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30% 设有消火栓的建筑,灭火器的数量可相应减少30% 设有室内消火栓系统和灭火系统的建筑,灭火器的数量可相应减少50% 可燃物露天堆垛的场所,可不设灭火器