请回答以下高频闭锁式纵联距离保护的问题: (1)线路一侧为何要采用高、低定值两个起动元件? (2)为何收到高频闭锁信号 8~10ms 才允许停信? (3)试说明远方起信措施在高频保护中的作用; (4...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

正向元件优先发信原则  反向元件优先发信原则  距离元件优先发信原则  零序方向元件优先发信原则  
线路两侧纵联保护中, 只能在其中任一侧启用弱电反馈功能  线路两侧纵联保护中, 只能在强电源侧启用弱电反馈功能  线路两侧纵联保护中, 只能在弱电源侧启用弱电反馈功能  线路两侧纵联保护中, 两侧均可以启用弱电反馈功能  
当线路某一侧纵联方向(距离)保护投入压板退出后, 该线路两侧纵联方向(距离)保护均退出  当线路两侧纵联方向(距离)保护投入压板均投入后, 该线路两侧纵联方向(距离)保护方投入  当线路一侧纵联方向(距离)保护投入压板退出时, 该线路另一侧纵联方向(距离)保护仍在正常运行状态  在运行中为安全起见, 当线路某一侧纵联方向(距离)保护投入压板退出时, 该线路另一侧纵联方向(距离)保护投入压板也退出  
区外短路故障,远离故障点侧需等待对侧闭锁信号到达,可防止误动。  区外短路故障,靠近故障点侧在有远方起动情况下因故未起动发信时,可防止误动。  收到一定时间高频闭锁信号,可区别于干扰信号,提高保护工作可靠性  
内部短路故障时有发生拒动的可能  区外短路故障时,靠近故障点侧保护有误动可能  区外短路故障时,远离故障点侧保护有误动可能  
1号线路的高频闭锁方向保护动作;  2号线路的高频闭锁距离保护动作;  1号线路的相间距离一段动作;  2号线路的接地距离一段动作。  
单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁;  双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁;  35kV 及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题;  
线路外部故障时, 靠近故障侧阻波器的调谐电容击穿, 该高频保护要发生误动作  线路内部故障时, 同样发生一侧阻波器的调谐电容击穿, 该高频保护仍可正确动作  线路外部故障时, 两侧发信机一直发信, 所以线路上一直有高频信号  线路一侧的收信机可同时收到本侧和对侧发信机的高频信号  
区外短路故障, 远离故障点侧需等待对侧闭锁信号到达, 可防止误动  区外短路故障, 靠近故障点侧在有远方起动情况下因故未起动发信时, 可防止误动  收到一定时间高频闭锁信号, 可区别于干扰信号, 提高保护工作可靠性  保证快速动作  