变压器第一次投人时,可全压冲击合闸 冲击合闸宜由低压侧投人 变压器应进行5次空载全压冲击合闸,应无异常情况 第一次受电后,持续时间不应少于10min
变压器第一次投人时,可全压冲击合闸 冲击合闸宜由低压侧投人 变压器应进行5次空载全压冲击合闸,应无异常情况 第一次受电后,持续时间不应少于10min
送电时如变压器有故障,对系统影响小; 便于事故处理; 避免变压器过负荷运行; 利于监视。
变压器的开箱检查 变压器的二次搬运 变压器稳装 变压器的成品保护 变压器送电调试运行
搬运、 安装、 试运行 搬运、 安装、 试运行、 变压器的干燥 搬运、 吊芯检查、 安装试运行 搬运、 外观检查、 吊芯检查、 安装、 试运行、 变压器的干燥
开箱检查-附件安装-变压器本体安装-变压器二次搬运-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收 开箱检查-变压器二次搬运-附件安装-变压器本体安装-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收。 开箱检查-变压器二次搬运-变压器本体安装-附件安装-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收。 开箱检查-变压器本体安装-附件安装-变压器二次搬运-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收
若主保护(瓦斯、差动等)动作,未查明原因消除故障前不得送电 如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变无问题可以送电 如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行 若系统需要,即使跳闸原因尚未查明,调度员仍可自行下令对跳闸变压器进行强送电
搬运、安装、试运行 搬运、安装、试运行、变压器的干燥 搬运、吊芯检查、安装、试运行 搬运、外观检查、吊芯检查、安装、试运行、变压器的干燥
变压器送电前应投入全部继电保护,为保证系统稳定,送电前应先提高相关线路的有功功率; 一般情况下,变压器高低压侧均有电源送电时应由__侧送电,低压侧并列; 环网系统的变压器送电操作时,要正确选择送电端,以减少并列处的电压差; 变压器并列运行时要符合并列运行的条件。
送电前,应先将各侧中性点接地 送电时,应从高 压侧给变压器充电 如该变压器在正常运行时中性点不应接地,则在变压器送电后,立即将中性点断开 为防止保护误动,送电前应将差动保护退出
110kV以上的变压器在停送电前,中性点必须接地。 变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷和事故过负荷可经常使用。 变压器瓦斯或差动保护掉闸可以试送一次。 变压器在空载损耗等于短路损耗时运行效率最高。
开箱检查—附件安装—变压器本体安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收 开箱检查—变压器二次搬运—附件安装—变压器本体安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器二次搬运—变压器本体安装—附件安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器本体安装—附件安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收
变压器试运行前应检查变压器上应无遗留杂物。 本体与附件上的阀门应关紧防止渗漏油。 变压器试运行前应检查事故排油设施应完好,消防设施齐全。 变压器试运行前应检查储油柜和充油套管的油位应正常。 变压器试运行前应检查绕组及油面温度计,指针应处在零位。
变压器受电无异常情况,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压冲击合闸,励磁涌流不应引起保护装置误动作,最后一次进行空载运行24h 变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。但应注意,有中性点接地的变压器在进行冲击合闸前,中性点必须接地。否则冲击合闸时,将造成变压器损坏事故发生 经过空载冲击试验运行24~28h,其时间长短视实际需要而定,确认无异常合格后,即可进行半负荷试运行试验 将变压器负荷侧逐渐投入,直到半负载时止,观察变压器温升,一次、二次侧电压和负荷电流变化情况,每隔2h记录一次 经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行后,再进行满负荷调试运行