埋地的排水管道在隐蔽前做灌水试验 住宅卫生间排水立管在穿越楼板后,楼板洞口用细石砼封堵严密,在距地面1.5m处设一个固定支架,伸缩节安装在楼层顶板下0.6m处 立管每隔一层设置一个检查口,在最底层和有卫生器具的最高层也设置了检查口 由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高出排出管0.5m
隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不高于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度 检验方法:灌水到满水15min,水面下降后再灌满观察5min,液面不降 按室外排水检查井分段试验。试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于 30min,管接口无渗漏为合格 室内排水管道的接口无渗漏为合格 隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度
检查口布置在立管上,一般每隔一层设置一个检查口,其间距不大于10m,若满足间距要求,则最底层和有卫生器具的最高层可以不设置 检查口中心距操作地面一般为1m,并应高于该层卫生器具上边缘150mm,允许偏差±20mm 为便于检修,检查口向外与墙成45° 立管暗装时,安装在立管检查口处应设检查门
立管上检查口之间的距离不大于12m 最低层和设有卫生器具的二层以上坡屋顶建筑物的最高层排水立管上应设置检查口 排水立管上如有乙字管,则应在乙字管的上部设置检查口 平顶建筑通气管顶口旁设置检查口
1.0;0.15 1.1;0.20 1.2;0.25 1.3;0.30
立管上的检查口安装高度应高于该层卫生器具上边缘100mm,检查口的朝向应便于检修 排水管在楼板下悬吊敷设时,排水管起点安装堵头代替清扫口时,与墙面距离不小于200mm 承插式柔性接口排水铸铁管应采用离心浇注工艺生产,不得采用砂型立模浇注工艺生产 塑料排水管的扫除口带伸缩节的可设置在每层地面以上1m的位置 排水系统竣工后的通水试验,按给水系统1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口有无渗漏
一栋6层建筑,1-5层均设置了检查口,6层未设置检查口 立管设有乙字弯时,乙字弯上部应设置检查口 铸铁排水立管上检查口间距小于10m 立管检查口高出地(楼)面以上1.0m,并高出该卫生器具上边缘0.15m
不低于底层卫生器具上边缘 不高于底层地面高度 不低于地下水位高度 不低于底层地面高度 不高于底层卫生器具上边缘
检查口布置在立管上,一般每隔一层设置一个检查口,其间距不大于10m,若满足间距要求,则最底层和有卫生器具的最高层可以不设置 检查口中心距操作地面一般为1m,并应高于该层卫生器具上边缘150mm,允许偏差±20mm 为便于检修,检查口向外与墙成45° 安装的立管,检查口处应设检查门