钢索配线的吊架间距不宜大于12m 采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于100mm 采用瓷夹固定导线时,瓷夹间距不应大于800mm 采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于35mm 采用瓷瓶固定导线时,瓷瓶间距不应大于1.5m
支持点间距不应大于1.5m 线间距离,屋内不应小于100mm 线间距离,屋外不应小于150mm 扁钢吊架终端应加拉线,其直径不应小于3mm
中间固定点的间距不大于12m 吊钩将钢索固定牢固,吊杆或其他支持点受力正常 吊杆不歪斜,油漆完整 吊杆均匀、钢索表面整洁、镀锌钢索无锈蚀、固定点间距相同、钢索的弧垂一致
应采用镀锌钢索,不应采用含油芯的钢索。钢索的钢丝直径应小于0.5mm,钢索不应有扭曲和断股等缺陷。 钢索的终端拉环埋件应牢固可靠,钢索与终端拉环套接处应采用心形环,固定钢索的线卡不应少于2个,钢索端头应用镀锌铁线绑扎紧密,且应接地(PE.或接零(PEN)可靠。 当钢索长度在100m及以下时,应在钢索一端装设花篮螺栓紧固;当钢索长度大于100m时,应在钢索两端装设花篮螺栓紧固。 钢索中间吊架间距不应大于12m,吊架与钢索连接处的吊钩深度不应小于20mm,并应有防止钢索跳出的锁定零件。
钢索配线的吊架问距不宜大于 12m 采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于 25mm,瓷夹间距不应大于 1000mm 采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于 100mm,瓷瓶间距不应大于 1.5m 采用护套绝缘导线或电缆时,可直接敷设于钢索上
金属构件与其它连接部件的最大磨损超过原尺寸的10% 吊钩有裂纹或钩尖开口部分的伸长度超过原间距的15% 钢索在其10倍直径的长度内,5%的的钢丝断裂或整股断裂或钢索有过度磨损 起重设备系统不应使用开口滑车
围栏高度不应低于1800mm 1500mm以下的钢索,相领两根间距应为150mm±10mm 围栏高度不应低于2200mm 1500mm以上的钢索,相领两根间距应为200mm±10mm