当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

室内净空高度大于 6m 的公共建筑, 其防烟分区最大允许面积为( ) ㎡

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

空间净高不大于3m时,最大允许面积为500m2,长边最大允许长度为24m  空间净高大于3m、不大于6m时,最大允许面积为1000m2,长边最大允许长度为36m  空间净高大于6m时,最大允许面积为2000m2,长边最大允许长度为60m  公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m  
防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置,按其用途、面积、楼层划分  防烟分区不得跨越防火分区  不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区  防烟分区的长边一般不大于75m  当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m  
防烟分区不应跨越防火分区。  防烟分区最大允许面积为1000m2。  可采用非承重隔墙作为划分防烟分区构件。  储烟仓厚度不应小于500mm。  
室内净空高度为9m, 总建筑面积为800 ㎡的公共建筑.  室内净空高度为7m, 总建筑面积为1000㎡的公共建筑.  室内净空高度为9m,总建筑面面积为800 ㎡的厂房建筑.  室内净空高度为7 m, 总建筑面积的为1000 ㎡的厂房建筑  
防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置,按其用途、面积、楼层划分  防烟分区不得跨越防火分区  不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区  防烟分区的长边一般不大于75m  当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m  
净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区  净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区  净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区  
某商业中心,建筑高度为24m,室内空间净高为5.5m,其防烟分区最大允许面积为1000m²  某停车位为151个的地下车库,室内空间净高为6.5m,其防烟分区最大允许面积为2000m²  某办公建筑,建筑高度为50m,室内空间净高为3.0m,其防烟分区最大允许面积为1000m²  某髙层电石炉厂房,室内空间净高为9.5m,防烟分区之间可不设置挡烟设施  
挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于规范规定的储烟仓厚度  当空间净高不大于3m时,防烟分区的最大允许面积为500m  公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m  当空间净高大于6m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施  
净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区  净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区  净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区  
防火隔墙可用来划分防烟分区  防火分区不得跨越防烟分区  不设排烟设施的部位可不划分防烟分区  对于公共建筑,空间净高大于6m时,防烟分区最大允许面积为2000m²  
空间净高为9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施  当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍  室内净空高为6m的图书馆,防烟分区的最大允许面积为2000㎡  厂房内的走道宽度为1.4m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m  
宿舍建筑内空间净高为3m时防烟分区的面积不应大于500㎡  商场内空间净高为5m时,防烟分区的面积不应大于1500㎡  办公建筑内空间建高为4m时,房间分区的面积不应大于1000㎡  丙类厂房内净空空间净高为6m时,防烟分区的面积不应大于2000㎡  丁类厂房内空间净高为7m时,防烟分区的面积不应大于2500㎡  

热门试题

更多