报警阀组验收检查的合格判定标准中,要求水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于(  )dB。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB  打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠  控制阀均应锁定在常闭位置  与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求  
报警阀组的各组件应符合产品标准要求  报警阀安装地点的常年温度不应小于5℃  水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB  控制阀均应锁定在常开位置  
水力警铃和报警阀的连接管道采用DN20热镀锌钢管、长度18m  水力警铃设置在一层疏散走道的墙壁上  报警阀组压力开关竖直安装在通向水力警铃的管道上  対水力警铃响度进行测试,距警铃3m处测得声强为60dB  
水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃2m远处警铃声声强不应小于65dB  水力警铃喷嘴处压力不应大于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB  水力警铃喷嘴处压力不小于O.1MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB  水力警铃喷嘴处压力不大于0.1MPa,且距水力警铃2m远处警铃声声强不应小于65dB  
水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应、小于70dB  打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠  控制阀均应锁定在常闭位置  与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求  
水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB  打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠  控制阀均应锁定在常闭位置  与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求  
打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求  雨淋报警阀动作15s后压力开关动作  控制阀均应锁定在常开位置  水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB  
水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB  打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠  控制阀均应锁定在常闭位置  与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求  
打开末端试水装置,带延迟器的报警阀在1.6min内压力开关动作  测试时水力警铃喷嘴处压力为0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强为70dB  控制阀均锁定在常开位置  打开末端试水装置,不带延迟器的报警阀在15s内压力开关动作  
应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上  工作压力不应小于0.05MPa  与报警阀连接的管道,其管径应为20mm  距水力警铃3m处警铃声强不应小于70dB  与报警阀连接的管道总长不宜大于30m  
系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用  测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃的响度不应小于70dB  不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于10只  报警阀安装地点的常年温度不应小于4℃  
报警阀组的各组件应符合产品标准要求;  报警阀安装地点的常年温度应不低于5℃;  水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃1m远处警铃声强不应小于70dB;  打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠;  控制阀均应锁定在常闭位置;  
打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠  控制阀锁定在常开位置  与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求  水力警铃喷嘴处压力不应小于0.10MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70Db  