当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

高度超过( )外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置相连。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

一类防雷建筑物30m  二类防雷建筑物45m  三类防雷建筑物50m  其他类防雷建筑物70m  
钢构架和混凝土的钢筋应互相连接  应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线  应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接  竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接  
建筑物内部的金属物接地  进出建筑物的管道及电缆外皮接地  利用装在屋顶的避雷带作为接闪器,通过引下线接地  建筑物30m以上的外墙栏杆,金属门窗等与防雷装置相连  
一类防雷建筑物30米  二类防雷建筑物45米  三类防雷建筑物50米  其他防雷建筑物70米  
对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管与电气设备接地相连。当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器;避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁棚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω  对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上,当多回路架空进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设一组避雷器或其他型式的过电压保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到电气设备的接地装置  进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷或电气设备的接地装置上或独自接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω  高度超过70m的建筑物应将70m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置联结  
从30m起,每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连  30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置相连  在电源引入的总配电箱处宜装设过电压保护器  电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚等应连在一起接地  
在电源引入的分支点处,设置电流传感器  从30m起,每隔10m沿建筑物四周水平敷设避雷带并与引下线相连  30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物,应与防雷装置相连  在电源引入的总配电箱处,宜装设过电压保护器  
竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接  应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接  钢构架和混凝土的钢筋应互相连接  应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线  
应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线  应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接  钢构架和混凝土的钢筋应互相连接  竖直敷设的金属管道及金属物的底端与防雷装置连接  
所有避雷针应采用避雷带互相连接  从30m起,每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连  30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置相连  在电源引入的总配电箱处宜装设过电压保护器  
钢构架和混凝土的钢筋应互相连接,钢筋的连接应符合相关规定  应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷引下线  应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连  竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接  

热门试题

更多