水流指示动作一报警阀动作一后泵→喷头爆破 报警阀动作一水流指示动作→后泵→喷头爆破 喷头爆破→报警阀动作一水流指示动作一后泵 喷头爆破→水流指示动作一报警阀动作一后泵
开启末端试水装置 开启报警阀泄水阀 开启专用测试管路 开启警铃试验阀 手动开启报警阀
打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求 雨淋报警阀动作15s后压力开关动作 控制阀均应锁定在常开位置 水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB
打开末端试水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时启动,不带延迟器的报警阀应在10s内压力开关动作 打开末端试水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,带延迟器的报警阀压力开关应在60s内动作 雨淋报警阀动作后12s内压力开关应动作 手动启动公称直径大于200mm的雨淋阀,报警阀应在60s之内启动
保护现场发生火灾,只能由火灾探测器发现火灾后,自动打开雨淋报警阀组 保护现场发生火灾,只能由闭式喷头连接的传动管动作,自动打开雨淋报警阀组。 保护现场发生火灾,可以由闭式喷头连接的传动管动作或火灾探测器动作,自动打开雨淋报警阀组 可以手动打开雨淋报警阀组,使系统动作。 当系统的火灾探测器发现火灾后,自动打开雨淋报警阀组,同时发出火灾报警信号给报警控制器
报警阀动作 干式报警阀动作 水流指示器动作 水力警铃鸣响
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用末端试水装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,消防水泵启动,水力警铃动作,压力开关动作 利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动
水流指示器动作 报警阀阀瓣打开 水力警铃动作 压力开关动作 消防水泵启动
报警阀安装地点的常年温度应不小于4℃ 各种不同规格的喷头均应有—定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个 控制阀均应锁定在常闭位置 报警阀后的管道上不应安装其他用途的支管或阀门 打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠
检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式, 具有自动、 手动启动控制方式 传动管控制的雨淋报警阀组, 传动管泄压后, 查看消防水泵、 报警阀联动启动情况, 动作准确及时 报警阀组动作后, 检查消防控制设备, 电磁阀、 消防水泵与压力开关反馈信号准确 并联设置多台雨淋报警阀组的, 报警信号发出后, 检查其报警阀组及其组件联动情况, 联动控制逻辑关系符合消防设计要求
对干式消火栓系统报警阀组进行测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa 干式消火栓系统允许的最大充水时间为3min 干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门 进行系统模拟灭火功能试验时,干式消火栓报警阀应动作,水力警铃应鸣响,压力开关应动作
水力警铃工作不正常 干式系统空压机启动频繁 干式报警阀迟动作 干式报警阀误动作
开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内手动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.04MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力表、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃,信号蝶阀应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用未端试永装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打并,水力警铃动*作,压力并关动作,消防水泵启动 利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动