你可能感兴趣的试题
车道的净宽度和净空高度均不应小于 4. 0m 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于 4m 消防车道的坡度不宜大于 3% 消防车道的路面应能承受重型消防车的压力 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、 架空管线等障碍物
道路的净宽度和净空高度应满足消防车安全、快速通行的要求 转弯半径应满足消防车转弯的要求 路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等,应满足承受消防车满载时压力的要求 长度大于40m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路 消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物,不应有影响消防车安全作业的架空__电线
高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m 防车登高操作场地应符合下列规定:场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口 供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.2m,下沿距室内地面不宜大于1.0m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个。
妨碍消防车操作的树木 架空管线 场地坡度不宜大于3% 直通室外的楼梯
车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m 消防车道的坡度不宜大于8%
车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m 转弯半径应满足消防车转弯的要求 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m 消防车道的坡度不宜大于8%
民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等 消防车登高操作场地下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受中型消防车的压力 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
高层建筑底部至少有一个长边或周边长度的1/4不应布置高度大于5m,进深大于4m的裙房。 消防扑救面范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。 高层建筑的扑救面与相邻建筑应保持一定的距离。 高层建筑的消防扑救面,地面必须设置消防车道和供消防车停靠并进行灭火救人的作业场地。 消防车道与建筑之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
转弯半径应满足消防车转弯的要求 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m 消防车道与建筑物之间不应设置架空管线 消防车道的路面应能承受消防车的压力
车道的净宽度和净空高度应满足消防车安全、快速能行的要求 转弯半径应满足消防车转弯的要求 坡度应满足消防车满载时正常能行的要求,且不应大于10% 长度大于50m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路 消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物
车道的净宽度和净空高度均不应小于5.0m 消防车道的坡度不宜大于10% 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于10m
对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m 消防车登高操作场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3% 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度应符合连续布置的长度要求
沿消防车登高面全程测量消防车登高操作场地的长度、宽度、坡度,场地靠建筑外墙一侧的边缘至建筑外墙的距离等数据。长度、宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值5% 沿消防车道全程查看消防车登高操作场地路面情况,检查消防车登高操作场地与厂房、仓库、民用建筑之间不得设置妨碍消防车操作的架空__电线、树木、车库出入口等障碍 查验施工记录、消防车登高车操作试验报告,核查消防车登高场地设计承受荷载 选择车道路面相对较窄部位以及车道4m净空高度内两侧凸出物最近距离处进行测量,将最小宽度确定为消防车道宽度 不规则回车场以消防车可以利用场地的内接正方形为回车场地或根据实际设置情况进行消防车通行试验,满足消防车回车的要求
消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。 消防车道的坡度不宜大于8%。 消防车道的路面应能承受轻型消防车的压力。
车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m 转弯半径应满足消防车转弯的要求 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜大于5m 消防车道的路面应能承受重型消防车的压力
转弯半径应满足消防车转弯的要求 消防车道与建筑物之间不应设置架空管线 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4. 0m 消防车道的路面应能承受消防车的压力