你可能感兴趣的试题
环境温度高; 浮充电压值或均充电压值偏高、均充时充电限流值过大或充电未限流、均充时间过长等,导致蓄电池过充电; 浮充电压或均充电压、充电限流值偏低,电池连接处接触不良等,使蓄电池长期充电不足; 蓄电池过放电,或者放电终止后没有及时充电; 维护工作不到位
测量电池端电压,抽检单节蓄电池电压、内阻并记录 检查蓄电池的浮充电流 紧固蓄电池接线柱 进行活化并核对蓄电池容量
对蓄电池进行浮充电; 对蓄电池进行均衡充电; 对蓄电池进行核对性充电; 对蓄电池个别充电。
将整流器的输出电压调到与蓄电池组的端电压一致 让整流器停机 将整流器的输出电压调到正常浮充电压 将整流器的输出电压调到均充电压
让整流器停机 将整流器的输出电压调到正常浮充电压 将整流器的输出电压调到与蓄电池组的端电压一致 将整流器的输出电压调到均充电压
自动完成均浮充电控制 自动完成对蓄电池的均衡充电 检测每个单只蓄电池的内阻和温度 检测每个单只蓄电池的电流
正常负荷电流; 蓄电池浮充电流; 正常负荷电流和蓄电池浮充电流两者之和; 正常负荷电流和蓄电池浮充电流两者之差。
切断部分直流负荷 增加蓄电池投入的个数 增加浮充电流 减小浮充电流
使UPS电源中的蓄电池被过电流充电 尽量避免使UPS电源内部的蓄电池产生短路放电或过度放电 尽量使UPS电源内部的蓄电池长期闲置不用或使蓄电池长期处于浮充状态而不放电 使UPS电源中蓄电池被过电压充电
蓄电池组浮充电压、浮充电流和直流控制母线、合闸母线电压、电流值; 充电装置电压、电流值和充电模块电流值; 直流控制母线对地电压值; 蓄电池组每只电池端电压,应精确到mV级。