某金属抛光厂房外贴邻建造的休息室应采用( )与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

厂房内设置的总控制室采用耐火极限为4.00h的防爆墙和耐火极限为2.50h的不燃烧体楼板与其他部位完全分隔,并设置独立的安全出口  楼梯间设置的门斗隔墙耐火极限为2.50h  贴邻厂房设置的休息室采用耐火极限为4.00h的防爆墙与厂房分隔,且设有独立的安全出口  厂房的承重结构采用钢筋混凝土排架结构  
厂房右侧贴邻建造员工休息室,采用耐火极限为3.00h的防爆墙与生产车间分隔,并设置独立的安全出口  厂房内设置谷物中间仓库,并采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与厂房其他部位分隔  厂房内设置员工办公室,连通生产车间的门采用甲级防火门  厂房在楼梯间入口处设置门斗,门斗的隔墙为耐火极限2.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门正对设置  
厂房内可以设置员工宿舍  对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内  在甲类厂房设置办公室、休息室时,只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于三级  对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙  
员工宿舍严禁设置在厂房和仓库内  办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻  办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口  厂房内设置中间仓库时,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过2昼夜的需要量  
办公室.休息室等不应设置在甲.乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙与厂房分隔,且应设置独立的安全岀口  厂房内设置丙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置,且应釆用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔  供甲.乙类厂房专用的10kV及以下的变.配电站,当釆用无门.窗.洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应釆用甲级防火窗  厂房内的丙类液体中间储罐,应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应釆用甲级防火门  
厂房内可以设置员工宿舍  对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内  在甲类厂房设置办公室、休息室时,只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于三级  对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙
  
耐火极限不低于3.00h的防火墙  耐火极限不低于2.00h的防火隔墙  耐火极限不低于3.00h的防火隔墙  耐火极限不低于3.00h的防爆墙  
甲胺厂房贴邻设置了员工休息室,采用耐火极限为4.00h的防火墙分隔  焦化厂吡啶车间的分控制室贴邻设置,采用耐火极限为3.0h的防火隔墙分隔  铝粉厂房的总控制室贴邻设置,采用耐火极限为3.0h的防爆墙与厂房分隔  氨压缩机房内设置了门斗,门斗的隔墙采用耐火极限为1.5h的防火隔墙  
某氯酸钾生产厂房贴邻建造了办公室和休息室,办公室和休息室的建筑耐火等级经测定为二级,采用了耐火极限为3.00h的防火墙与厂房分隔,并设置的独立的安全出口  某服装加工厂房内部设置工人休息室,休息室采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和耐火极限为1.00h的楼板与其他部位隔开,并采用乙级防火门与厂房连通  某储存乙醇的仓库,为了方便工人午间休息,贴邻建造了一个休息室,采用耐火极限为3.0Oh的防爆墙与仓库分隔  某谷物储存仓库,办公管理用房采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和耐火极限为1.oOh的楼板与其他部位分隔并设置了1个独立的安全出口,另一出口采用甲级防火门与仓库连通  某高锰酸钾厂房的专用10kⅴ配电站与厂房贴邻设置,并采用无门、窗、洞口的防火墙与厂房分隔  
将休息室贴邻该厂房建造,并采用耐火极限为2.5h的防火隔墙和1h的楼板进行分隔  将休息室贴邻该厂房建造,并采用耐火极限为3h的防爆隔墙和1.5h的楼板进行分隔  若有需要,该厂房内也可建造员工宿舍  若有需要,该厂房内也可建造办公、休息室  该厂房与周边散发火花地点的间距为35m  
厂房内设置丙类中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板分隔  厂房内的液体中间储罐采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板分隔,房间的门为乙级防火门  在甲类厂房设置办公室、休息室时,只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于三级  对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙
  
该厂房与厂区内的带厨房的员工食堂的防火间距为20m  在厂房内为员工设置休息室  该厂房的总控制室贴邻厂房设置,且采用耐火极限为3·00h的防火隔墙与分隔  该厂房的管、沟单独设置,且下水道设置了隔油设施  
甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下  在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置一个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门  甲、乙类仓库内设置的办公室、休息室不应贴邻建造  员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内  
办公室和镁粉仓库贴临,采用防火墙分隔  服装加工厂房内设置工人休息室,采用耐火极限2.50h的防火隔墙及乙级防火门和作业区进行分隔,并将该乙级防火门作为工人休息室的疏散出口  单层办公室贴临乙类厂房建造时,耐火等级可为三级  设在木材仓库内首层的值班办公室,其疏散的安全出口,可用普通门  
某休息室贴邻氯酸钾厂房建造,防火隔墙上与其他区域相互连通的门采用乙级防火门  某办公室贴邻面粉研磨车间建造,其耐火等级为一级,并采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与厂房分隔,安全出口独立设置  某办公室布置在二级耐火等级的机油仓库内,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  某办公室设置在二级耐火等级的酚醛泡沫塑料仓库内,采用防火墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  某休息室设置在粒径大于2mm的工业成型硫黄仓库内,隔墙上与其他区域相连的门采用乙级防火门  
办公室贴邻厂房建造,应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,并设置独立的安全出口  柴油中间储罐应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔  柴油中间储罐应设置在独立的房间内,其容量不应大于5m³,房间门应采用乙级防火门  厂房内设置戊类中间仓库时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  
办公室贴邻氨压缩机房建造,其耐火等级为二级,并采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与氨压缩机房分隔,安全出口独立设置  某休息室设置在服装厂房内,隔墙上与其他区域相互连通的门采用乙级防火门  某办公室与氧气储藏间贴邻建造,并采用防火墙进行分隔  某办公室设置在油布仓库内,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  某休息室设置在棉麻仓库内,隔墙上与其他区域相互连通的门采用乙级防火门  