你可能感兴趣的试题
接地线应有接地和短路构成的成套接地线,成套接地线必须使用有透明护套的多股软铜线编织而成,截面积不得小于25mm2 接地线的接地端应使用金属棒做临时接地,金属棒的直径应不小于10mm,金属棒在地下的深度应不小于0.6m 接地线的接地端应使用金属棒做临时接地,金属棒的直径应不小于10cm,金属棒在地下的深度应不小于0.7m 利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好 可使用抛挂的方式对配电线路进行短路接地
工作地点与接地线的距离小于 10 米, 可不另装接地线 工作地点与接地线的距离小于 10 米, 必须另装接地线 工作地点与接地线的距离大于 10 米, 可不另装接地线 工作地点与接地线的距离大于 10 米, 必须另装接地线
因检修设备平行布置导致检修设备可能产生感应电压时 因检修设备邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时 站内工作地点与所装接地线的距离小于10m 站内工作地点与所装接地线的距离大于5m
接地线应有接地和短路构成的成套接地线 成套接地线必须使用多股软铜线编织而成,截面积不得小于25mm2 接地线的接地端应使用金属棒做临时接地,金属棒的直径应不小于190mm,金属棒在地下的深度应不小于0.6m 利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好
接地线各线段的连接应采用焊接;当为搭接焊接时,搭接长度应为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍 接地线与接地极的连接宜采用焊接 接地线与GIS接地母线的连接宜采用焊接 当利用钢管作接地线时,钢管连接处应保证有可靠的电气连接
接地体的布置应符合设计要求。 接地体和建筑物基础之间的距离一般应不小于0.5m;距露天装置内部围栏的距离应不小于1m;与人和人行道的距离应不小于2m。 接地体的间距,一般应为其长度的2倍。 接地线与独立避雷针的接地线同时埋在地中时,一般沟深为0.8m,沟宽为0.5m。
接地线应有接地和短路构成的成套接地线 成套接地线必须使用多股软铜线编织而成, 接地线的接地端应使用金属棒做临时接地,金属棒的直径应不小于190mm,金属棒在地下的深度应不小于0.6m; 利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好
在停电设备与可能送电至停电设备的带电设备之间都要装设接地线,接地线与带电部分的距离应符合安全距离的要求。 检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压的实际情况确定接地线数量; 同时检修的设备只需装设一组接地线。 所有电气设备均应有与接地网的连接点,且有接地标志,作为装设接地线之用。
支持件间的距离,在水平部分宜为0.5—1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;转弯部分宜为0.3—0.5m 接地线应水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等现象 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10一15mm 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器补偿器不可用接地线本身弯成弧状代替