你可能感兴趣的试题
直流母线电压应在规定范围内,否则应调整浮充装置输出; 直流母线绝缘良好,无接地现象,各表计及信号灯指示正确,闪光装置动作正常; 蓄电池的浮充电流符合规程规定; 浮充装置运行正常,各部件无过热、无杂音及强烈振动现象.
正常运行时直流母线不终连接蓄电池运行 正常运行时直流母线始终连接一组蓄电池运行 切换操作时直流母线可短时间退出蓄电池 切换操作时直流母线始终连接蓄电池运行
蓄电池; 充电器或备用充电器; 联络开关; 蓄电池和联络开关。
处于浮充运行状态 比浮充运行时电流变大,电压变高 输出电电压比浮充运行时要高 输出电流比浮充运行时要大
对蓄电池的充电只有浮充一种功能。 对蓄电池的充电有浮充和均充两种功能。 正常运行时,浮充电装置与电池组并联工作,供给接在直流母线上的经常性负荷,同时以不大的电流向蓄电池组浮充电。 在断路器合闸时,由蓄电池组提供瞬间大电流。
对蓄电池的充电只有浮充一种 对蓄电池充电有浮充和均充两种 正常运行时,浮充电装置与电池组并联工作,供给接在直流母线上的经常性负荷,同时以不大的电流向蓄电池浮充电 在断路器合闸时,蓄电池组提供瞬间大电流
由浮充电设备引起的波纹系数不应大于5% 电压允许波动应控制在额定电压的5%范围内 放电末期直流母线电压下限不应低于额定电压的85% 充电后期直流母线电压上限不应高于额定电压的120%
切断部分直流负载 增加蓄电池投入的个数 增加浮充电流 减小浮充电流
切断部分直流负载 增加蓄电池投用的个数 增加浮充电流 减小浮充电流
切断部分直流负荷 增加蓄电池投入的个数 增加浮充电流 减小浮充电流
切断部分直流负载; 增加蓄电池投入的个数; 增加浮充电流。
蓄电池组浮充电压、浮充电流和直流控制母线、合闸母线电压、电流值; 充电装置电压、电流值和充电模块电流值; 直流控制母线对地电压值; 蓄电池组每只电池端电压,应精确到mV级。