单独运行的12500KV.A上的变压器应装设的电量保护为()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电流速断保护  有选择性的单相接地保护  带时限的过电流保护  纵联差动保护  
电压为10kV及以下、容量为10MVA-及以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。  电压为10kV以上、容量在10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为63MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。  容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。  电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。  容量为400kVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。  电压为220kV的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。  
所有变压器均装;  视变压器的使用性质而定;  6300kVA及以上的并列运行变压器要装设;  20000kVA以上的变压器要装设。  
变压器容量为1000~1600kVA,且电流速断保护不能满足灵敏性要求  变压器容量为2000~5000kVA,过电流保护时限大于0.5s  变压器容量为2000~5000kVA,且电流速断保护不能满足灵敏系数要求  变压器容量为1000~1600kVA,过电流保护时限大于0.5s  
10MVA及以上的单独运行变压器,应装设纵联差动保护  6.3MVA及以下的并列运行变压器,应装设纵联差动保护  10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护  2MVA及以上的变压器,当电流速断敏感系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护  