你可能感兴趣的试题
民用建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加2倍计算 建筑首层至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区 叠加计算错层式汽车库上、下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1倍 人防工程中的水泵房、污水泵房、水池厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积
一、 二级耐火等级的高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 1500 ㎡ 一、 二级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 3000 ㎡ 三级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 1200 ㎡ 四级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 600 ㎡ 一级耐火等级的地下或半地下建筑(室) 防火分区的最大允许建筑面积为 300 ㎡
工业建筑检查时,根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积 在同一座库房或同一个防火墙问内如储存数种火灾危险性不同的物品时,其库房或隔间的最大允许建筑面积,按其中火灾危险性最大的物品确定 民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级确定每个防火分区的最大允许建筑面积 民用建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加1倍。局部设置时,增加面积可按局部面积增加2倍计算
民用建筑类别 防排烟系统设置情况 火灾自动报警系统设置情况 民用建筑的耐火等级 自动灭火系统设置情况
设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m²,设自喷时可翻倍 裙房的防火分区面积可按单、多层建筑的要求确定 多层公建内,一个防火分区内如果局部设置了1000m²的自喷,则整个防火分区的建筑面积最大可以做到3000m² 高层建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积可突破建规的规定
民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级确定每个防火分区的最大允许建筑面积 敞开式的汽车库的上下连通层防火分区面积需要叠加计算,允许最大建筑面积可按常规增加一倍 建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加2倍 溜冰馆的冰场其面积应计入溜冰馆的防火分区面积 避难走道不划分防火分区
工业建筑检查时,根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积 在同一座库房或同一个防火墙间内如储存数种火灾危险性不同的物品时,其库房或隔间的最大允许建筑面积,按其中火灾危险性最大的物品确定 民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级确定每个防火分区的最大允许建筑面积 民用建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加1倍。局部设置时,增加面积可按局部面积增加2倍计算
防火分区最大允许建筑面积保持不变 防火分区最大允许建筑面积根据使用性质相应增加 设置自动灭火系统的局部区域防火分区的面积可增大1倍 整个建筑防火分区面积可增大1倍
一级、二级耐火等级的高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1500m2 一级、二级耐火等级的单、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000m2 一级耐火等级的地下或半地下建筑(室)防火分区的最大允许建筑面积为400m2 三级耐火等级的单层、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1200m2 四级耐火等级的单层、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为600m2
民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级确定每个防火分区的最大允许建筑面积 敞开式的汽车库的上下连通层防火分区面积需要叠加计算,允许最大建筑面积可按常规增加一倍 建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加2倍 溜冰馆的冰场其面积应计入溜冰馆的防火分区面积 避难走道不划分防火分区