首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
对低压用户临时供电,启动发电车前,应检查( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
国家电网百万职工题库《2022 年国网低压交流配网不停电作业技术导则二》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
根据低压交流配网不停电作业技术导则0.4kV临时电源供电作业临时 供电电源运行期间的注意事项
应查看电子显示屏或用钳形电流表检查负载是否正常
当负载电流超过低压临时电源额定负载的80%时,应及时限制部分负荷
用红外测温检查发电车各连接点发热情况
旁路电缆发热超过55摄氏度时,应立即断开负荷。
发电车临时电源供电作业在无准同期并列装置的情况下禁止手动操作与 系统电源并列
临时电源供电工作启动发电车后应确认正常然后合上发电机出线 开关
电压
频率
水位
油位
发电车临时电源供电作业一般采用短时停电方式
使用发电车对低压用户临时供电时使用相序表检测发电车供电回路的相序 之前应检查表内电池
根据低压交流配网不停电作业技术导则0.4kV临时电源供电作业发 电车做临时电源发电机启动后保持空载预
低压发电车进行临时供电作业除在道路前后设置车辆慢行或车辆绕 行的警示标识外还应设置等标识牌
“严禁烟火”
“止步,__危险”
“在此工作”
“禁止分闸”
低压发电车进行临时供电时当燃油不足时可在发电机运行时进行但应 防止燃油溢出
供电服务规范规定供电企业必须配备用于临时供电的发电车 以加快故障抢修速度缩短故障处理时间
低压发电车向低压架空线路临时供电作业有等作业环节
带电作业
临时供电回路敷设
倒闸操作
__试验
低压发电车进行临时供电作业启动发电机组后应察看并确认机组的 应在合理范围
相电压、线电压
蓄电池电压
机油压力
频率值
根据低压交流配网不停电作业技术导则0.4kV临时电源供电作业发 电车做临时电源发电机启动后保持空载预
水温
油温
电压
电流
发电车乘务员双机双路供电启动ⅠⅡ机供电时合1QF主开关由Ⅰ机向Ⅰ 路供电合2QF1主开关由Ⅱ机向Ⅱ路
发电车起机后发电车乘务员应方可向列车供电
检测列车绝缘正常
电力连接线连挂良好
与空调乘务员办理供电手续
检查发电车燃油充足
发电车临时电源供电作业发电车启动后系统电源没有退出情况下在与 系统连接点低压开关进行核相核相仪无法正
在运行发电车乘务员发现冷却风扇不工作时确认风机手自动位均不工作时 应启动其他机组供电
发电车临时供电作业如电缆长度较长应将部分盘绕在电缆绞盘上防止 外力破坏
重要电力用户的自备应急电源配置应符合以下要求
自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷容量
自备应急电源启动时间应满足安全要求
自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的电气或机械闭锁装置,防止倒送电
临时性重要电力用户可以通过租用应急发电车(机)等方式,配置自备应急电源
供电企业必须配备用于临时供电的发电车以加快故障抢修速度缩短故 障处理时间
使用发电车对低压用户临时供电时应关闭进风排风百叶窗防止异物进 入发电机组影响运行
热门试题
更多
低压架空线路带电断分支线路引线前作业电工应测量电流确认待断 分支线路无负荷
低压架空线路带电作业作业人员应获得工作负责人许可后
户外检测和在低压架空线路上的测量工作宜穿戴防电弧能力为cal/cm ²的防电弧服装佩戴护目镜必要时穿戴相应防护等级的防电弧手套
低压旁路作业可以通过同时向用户支线供电
低压架空线路上带电接分支线路引线作业作业电工进入带电作业区域后应
低压架空线路带电作业应将验电器电容型的测试极进行验电
电弧烧伤包括
根据低压交流配网不停电作业技术导则低压配网不停电作业工作负责 人应熟悉设备和现场状况具有一定组织能力和事故处理能力经专门培训考 试合格并持有上岗证经主管领导批准后负责现场的等工作
电缆沟内适当位置放置直线滑轮在转角或受力的地方应塔支架增加滑轮组 控制电缆并有专人监视电缆不得有电缆绞拧护层折裂等机械损伤
根据低压交流配网不停电作业技术导则带电断低压空载电缆引线作业 应根据确定相线和零线
根据国家电网公司电力安全工作规程配电部分利用已有杆塔立 撤杆作业人员应检查
创伤急救过程中时头部在上搬运中应严密观察伤员防止伤情突变
1kV电力电缆终端安装危险点的控制措施中使用液化***应先检查以 免人员烫伤与管路漏气其它工作人员应对火头保持一定距离用后及时关闭阀 门
在配电柜盘内工作相邻设备应
根据低压交流配网不停电作业技术导则低压配网不停电作业前应进行 充分的勘察重点勘察等
在低压架空线路上带电接接户线引线搭头处应
低压临时取电作业作业前应对旁路电缆进行绝缘性能方面的检查和测试 包括
机具和安全工器具入库出库使用前应检查禁止使用等不合格的机 具和安全工器具
在下列情况下应对个人电弧防护用品进行建档试验
环网柜部分停电工作若进线柜线路侧有电
当外界入射能量小于电弧热防护性能值ATPV时防电弧材料能有效阻隔 和减少透过的能量避免引起人体烧伤
根据低压交流配网不停电作业技术导则户外低压不停电作业应在良好 的天气下进行如遇不应带电作业
低压电缆施工前对各盘电缆进行验收检查电缆有无
根据国家电网公司电力安全工作规程配电部分__验电前验电 器应先在上试验确认验电器良好
电缆固定可采用经防腐处理的铝合金桥架在钢制吊架上固定时应有 防电化腐蚀的措施金属夹具与电缆之间宜加垫保护层
关于紧线顺序描述正确的是
关于验电接地环安装要求叙述正确的有
带电更换GGD低压馈线柜内智能负荷开关漏电保护器前应检查确 认
工作班成员的安全责任包括
低压带电作业用绝缘手工工具或操作工具在使用前应进行外观检查固定连 接部分应无等现象
热门题库
更多
新能源工艺安全题库
国家电网百万职工题库
商标法考试
消防员考试
铁路机务员题库
智慧家庭工程师题库
应急普法基础题库
电气测量考试题库
智网工程师
科技强国科普知识题库
普速铁路线路工
东财题库
灭火救援题库
医院管理学题库
火灾知识题库
变电运维题库