1.5/1000 2/1000 5/1000 2.5/1000
法兰接口平行度允许偏差应为法兰外径的1.5%,且不大于2mm;螺孔中心允许偏差应为孔径的5% 应使用相同规格的螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固,紧固好的螺栓应露出螺母之外 与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口,待法兰螺栓紧固后方可施工 法兰接口埋入土中时,应采取防腐措施。
管道焊接对口平直度的允许偏差应为1% 螺纹连接管道的螺纹应清洁规整,断丝或缺丝不应大于螺纹全扣数的10% 。 法兰对接应平行,偏差不应大于管道外径的0.15%, 且不得大于2mm。 管道与水泵、制冷机组的接口应为钢性接管,且不得强行对口连接。
2%,且不大于3mm 1%,且不大于3mm 1%,且大于5mm
管径大于800mm时,应采用双面焊。 管道对接时,环向焊缝无损检测取样数量与质量要求应按设计要求执行;设计无要求时,压力管道的取样数量应不小于焊缝量的8%。 钢管采用螺纹连接时,管节的切口断面应平整,偏差不得超过一扣;丝扣应光洁,不得有毛刺、乱扣、断扣,缺扣总长不得超过丝扣全长的10%;接口紧固后宜露出2~3扣螺纹。 管道采用法兰连接时,法兰应与管道保持同心,两法兰间应平行。
法兰连接时应该保持平衡,其偏差不得大于法兰外径的1.5‰,且不得大于2mm,不得采用紧螺栓的方法消除偏斜 法兰连接应保持统一轴线,其螺孔中心偏差不宜超过孔径的10%,并应保证螺栓自由穿入 法兰垫片应符合标准,不得使用斜片或双层垫片 螺栓与螺孔的直径应配套,并使用同一规格螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对称均匀、紧固适度 螺栓紧固后应法兰紧贴,不得有楔缝,需要加垫片时,每个螺栓每侧所加垫片不应超过1个
风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2㎜,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。 风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6㎜;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。 薄钢板法兰矩形风管的接口及附件,其尺寸应准确,形状应规则,接口处应严密。 风管表面应平整、两端面平行,无明显凹穴、变形、起泡。 风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口面。