设置采暖的公共建筑,当其位于严寒地区和寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上 设置采暖的工业建筑,当其位于严寒地区和寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上 设置采暖的公共建筑,当其位于严寒地区和寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上,而利用房间蓄热量不能满足要求时,应按5℃设置值班采暖 设置采暖的工业建筑,当其位于严寒地区和寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上,而利用房间蓄热量不能满足要求时,应按4℃设置值班采暖
冬季结冰地区采暖温度不应低于16℃ 建筑物内的消防水泵房可以设置在地下三层 单独建造时,耐火等级不低于一级 水泵房设置防水淹的措施
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的压力 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的检修人孔以及进、出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施 高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本单元消防水池的设置要求
高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱 高层建筑采用__给水系统时,必须设高位消防水箱 高层建筑采用临时低压给水系统时,应设高位消防水箱 高层建筑采用临时低压给水系统时,可不设高位消防水箱
消防水箱的容积为18m³ 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门 进水管的管径应满足消防水箱12.0h充满水的要求,管径为DN32 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且管径为DN80 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的倒流防止器
设置采暖的公共建筑,当其位于严寒地区和寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上 设置采暖的丁业建筑,当其位于严寒地区和寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上 设置采暖的公共建筑,当其位于严寒地区和寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上,而利用房间蓄热量不能满足要求时,应按5℃设置值班采暖 设置采暖的工业建筑,当其位于严寒地区和寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上,而利用房间蓄热量不能满足要求时,应按4℃设置值班采暖
每季度监测市政给水管网的压力和供水能力. 每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定 在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于4℃时,要采取确保不结冰和室温不低于4℃的措施 每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测
市政道路宽度 70.0m,沿道路两侧交叉错落设置市政消火栓 在严寒、寒冷等冬季结冰地区采用地下湿式室外消火栓 市政消火栓布置在绿地内,距离路边 1.5m,布置间距 150m 严寒地区设置消防水鹤,布置间距 1000m,出流量 30L/s
设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻、隔热等安全措施 高位消防水箱的出水管应高于最低有效水位 高位消防水箱与基础应牢固连接 高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门
高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱 高层建筑采用__给水系统时,必须设高位消防水箱 高层建筑采用临时低压给水系统时,应设高位消防水箱 高层建筑采用临时低压给水系统时,可不设高位消防水箱
高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,环境温度或水温不应低于4℃ 高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求 高位消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm
实行每日24h专人值班制度,每班不少于2人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书 确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足 确保消防水泵、防烟排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制装置处于自动控制位置 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于5℃,但当无人值守时不应低于10℃;