你可能感兴趣的试题
公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。 管道的吹洗顺序应先吹洗支管后吹洗主管 空气吹扫流速不宜小于20m/s 油清洗应以油循环的方式进行。每8h应在40?70℃内反复升降油温2?3次,并及时更换或清洗滤芯。
清洗方法分为人工清洗、水力冲洗和气体吹洗。 人工清洗用于管径大于 600mm而且水源不足的条件下。 水力冲洗可用于任何管径。 气体吹洗一般用于管径小于 500mm的蒸汽管道。
公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。 管道的吹洗顺序应先吹洗支管后吹洗主管 空气吹扫流速不宜小于20m/s 油清洗应以油循环的方式进行。每8h应在40〜70℃内反复升降油温2〜3次,并及时更换或清洗滤芯。
公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。 管道的吹洗顺序应先吹洗支管后吹洗主管 空气吹扫流速不宜小于20m/s 油清洗应以油循环的方式进行。每8h应在40?70°C内反复升降油温2?3次,并及时更换或清洗滤芯。
管道在压力试验前进行吹扫与清洗 DN<600mm的气体管道宜采用水冲洗 管道应连同系统内的仪表、阀门进行吹扫 吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行
DN<600mm的液体管道,宜采用水冲洗 DN<600mm的气体管道,宜采用压缩空气吹扫 DN≥600mm的液体管道,宜采用人工清理 DN≥600mm的气体管道,宜采用机械清理
公称直径大于或等于 600mm 的液体或气体管道,宜采用水冲洗 公称直径小于 600mm 的液体管道宜采用人工清理 公称直径小于 600mm 的气体管道宜采用压缩空气吹扫 蒸汽管道应以蒸汽吹扫 非热力管道不得用蒸汽吹扫
DN<600mm的液体管道,宜采用水冲洗 DN<600mm的气体管道,宜采用压缩空气吹扫 DN≥600mm的液体管道,宜采用人工清理 DN≥600mm的气体管道,宜采用机械清理
公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理 公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗 公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫 蒸汽管道应采用水冲洗
公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。 管道的吹洗顺序应先吹洗支管后吹洗主管 空气吹扫流速不宜小于20m/s 油清洗应以油循环的方式进行。每8h应在40〜70°C内反复升降油温2〜3次,并及时更换或清洗滤芯。
人工清洗 水力冲洗 气体吹洗 清管球清扫 γ射线清扫
人工清洗 水力冲洗 气体吹洗 清管球清扫 γ射线清扫
特殊的非热力管道也可用蒸汽吹扫 公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗 公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫 蒸汽管道应以蒸汽吹扫
吹洗时,管道的脏污不得进入设备 吹扫钢制管道时,不得用锤子等敲打管子 工作介质为液体的管道,一般应该进行水清洗 工作介质为气体的管道,一般应用空气吹扫