当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在建工程室内消防给水系统消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于( ),高层建筑不应大于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

室外消防给水管管径为DN100  室外消防给水系统消防竖管管径为DN100  室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状  室内消防给水系统的消防用水量为10L/S  
设消防水泵和水箱的室外消防给水系统  设消防泵和水箱的室内消防栓给水系统  区域集中的室内__消火栓给水系统及室内临时__消火栓给水系统  分区给水的室内消火栓给水系统  
室外消防给水管管径为DN100  室外消防给水系统消防竖管管径为DN100  室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状  室内消防给水系统的消防用水量为10L/s  
室外消防给水管管径为DN100  室外消防给水系统消防竖管管径为DN100  室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状  室内消防给水系统的消防用水量为10L/s  
室外消火栓的最大保护半径不应大于120m  室外消火栓的间距不应大于150m  临时给水管网宜布置成枝状  室外消防给水系统竖管管径为DN100  
消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于30m,高层建筑不应大于50m  消火栓接口的前端可不设置截止阀  消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位  消火栓接口的前端应设置截止阀  消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于50m,高层建筑不应大于30m  
室外消防给水管管径DN90  室外消火栓的最大保护半径为120m  室外消防给水系统连接成环状  室外消火栓的间距为110m  
临时室外消防给水干管的管径采用DN100  设置了两根室内临时消防坚管  每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪  在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定  
临时室外消防给水干管的管径采用DN100  设置了两根室内临时消防竖管  每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪  在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定  
临时室外消防给水干管的管径采用DN100  设置了两根室内临时消防竖管  每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪  在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定  
设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓  室内消火栓的布置应保证有1支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位  消防电梯前室应设室内消火栓  单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过30m  消火栓应采用同一型号规格  
建筑高度大于24m的在建工程应设置临时室内消防给水系统  消防水泵接合器与室外消火栓距离宜为11~15m  严寒和寒冷地区的现场临时消防给水系统,应采取防冻措施  消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不大于50m  
仅设水箱的室内消火栓给水系统  设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统  区域集中的室内__消火栓给水系统及室内临时__消火栓给水系统  自动喷水的室内消火栓给水系统  
在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、 水带及软管, 且每个设置点不应少于 2 套  建筑高度大于 24m 或单体体积超过 30000m³ 的在建工程, 应设置临时室内消防给水系统  设置临时室外消防给水系统的在建工程, 各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口, 消火栓接口或软管接口的间距, 多层建筑不应大于 50m, 高层建筑不应大于 30m  临时用房建筑面积之和大于 1000m² 或在建工程单体体积大于 30000m³ 时, 应设置临时室外消防给水系统  

热门试题