柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机 消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
选用潜水泵作为消防水泵 选用柴油机消防水泵,试验运行时间 20h 消防水泵零流量时的压力为 1.5MPa 消防水泵出流量为 45L/S 时,其出口压力为0.7MPa
连续运行时间 断续运行时间 静止时间 高速运行时间
自动喷水系统可按“用二备一”或“用三备一 ”的比例设置备用泵。 建筑室内消防设计流量小于或等于 15L/s 时的建筑不用设备用泵。 建筑高度小于 54 米的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于 25L/s 时可不设备用泵. 柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试运行的时间不应小于 12 小时。
柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于 24h 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵 水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应小于设计工作压力的 1.5倍,且宜大于设计工作压力的 120% 消防给水同一泵组的消防水泵的型号应当一致,且工作泵不宜超过 2台
该建筑可不设置备用泵 柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于 12h 消防水泵出水管上应设置 DN100的试水管,并应采取排水措施 消防水泵的双电源自动切换时间不应大于 5s
柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机 消防水泵流量一扬程性能曲线应光滑, 无拐点, 无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致, 且工作泵不宜超过 2 台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最小流量时运转的要求 电动机驱动的消防水泵时, 应选择电动机干式安装的消防水泵
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和旅馆发生火灾时,消防水泵的持续运行时间不应小于3h 商业建筑的中庭设置的防火卷帘发生火灾时,消防水泵的持续运行时间为3h 消防电梯发生火灾时,持续运行时间不应小于消防水泵的持续运行时间 建筑高度大于100m的民用建筑,加压风机、防排烟风机在火灾时持续运行时间要大于60min
柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机 柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不宜小于24h 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/KW配量,油箱内存储的燃料不应小于50%的储量 柴油机消防水泵的额定功率受外界因素影响,与海拔高度无关
当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵 串联的消防水泵应选择同一厂家生产的同一型号的消防水泵 柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台
该建筑可不设置备用泵 柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于 1 2h 消防水泵出水管上应设置DN100的试水管,并应采取排水措施 消防水泵的双电源自动切换时间不应大于5s
选用潜水泵作为消防水泵 选用柴油机消防水泵,试验运行时间20h 消防水泵零流量时的压力为1.5MPa 消防水泵出流量为45L/S时,其出口压力为0.7MPa
手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况 检测消防水泵自动记录的自动巡查情况 手动启动柴油机消防水泵运行一次 对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机 消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机 消防水泵流量扬程性能曲线应光滑,无拐点,无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 电动机驱动消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机 柴油机消防水泵的电池应保证随时自动启泵的要求 试验运行时间不应小于12h 柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量 泵轴的密封方式应满足消防水泵在大流量时运转的要求
每日, 每日, 每日 每日, 每周, 每周 每日, 每周, 每月 每日, 每月, 每月