绕组局部层间或匝间短路; 变压器涡流使铁芯长期过热而引起硅钢片间的绝缘损坏; 夹紧铁芯用的穿心螺丝绝缘损坏,使穿心螺丝与硅钢片短接,使螺丝因流过大电流而发热; 低压绕组有高电阻短路。
严重过负荷 绕组层间短路 铁芯及穿心螺栓绝缘损坏 变压器油质变坏
变压器引出线及内部绕组的相间故障 严重的绕组层间短路故障 变压器内部发生轻微故障 绕组及引出线的接地故障
变压器高(中)压侧绕组相间短路 变压器高(中)压侧绕组单相接地短路 变压器绕组匝间短路 变压器过励磁
变压器绕组相间短路 变压器绕组对地短路 变压器套管相间或相对地短路 变压器铁芯烧损
匝间短路 相间短路 绕组股间短路 一、 二次绕组间短路
一相绕组匝间短路 引出线的套管闪络故障 引出线上的相间故障 套管破碎通过外壳发生的单相接地故障
变压器绕组相间短路 变压器绕组对地短路 变压器套管相间或相对地短路 变压器铁芯烧损
绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧; 铁芯间绝缘或铁芯与夹紧螺栓间绝缘损坏,引起涡流损耗增加,温度上升,可使绝缘油分解燃烧; 绕组及分接头引线连接点接触电阻过大,引起高温起火; 绝缘油老化、变质、杂质过多,都可引起耐压等级下降,发生闪弧; 变压器渗漏油引起油面下降,散热作用减少引起绝缘材料过热和燃烧;变压器外部线路短路,严重过负荷而保护又拒动,也会引起内部起火、爆炸; 短路或过负荷。
引出线上的相间故障 引出线的套管闪络故障 绕组与铁芯之间的接地故障 套管破碎通过外壳发生的单相接地故障
绕组间短路 线圈碰铁心 引出线绝缘套管间是相间短路 绕组层间短路
高、低压绕组之间、相间或绕组对铁芯柱间及对地绝缘 绕组对铁扼的绝缘 引线绝缘即引线或分接开关等对地或对其他绕组的绝缘 铁芯对地绝缘
内部绕组相间短路 直接接地系统侧绕组的接地短路 内部绕组匝间短路 油箱漏油造成油面降低
短路故障和负荷的急剧多变使绕组受到很大的电磁力矩,而发生位移或变形 变压器的停送电和雷击波使绝缘因过电压而损坏 长时间过负荷运行,绕组产生高温损坏绝缘 绕组绝缘受潮,造成匝间短路
防御变压器绕组和引出线的相间短路 变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护 防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护 变压器绕组的匝间短路
铁芯质量不良 因低压出口短路绕组串动 绕组匝间绝缘降低短路 变压器桩头发热