你可能感兴趣的试题
抱杆起立到60°左右应放慢动作,调节好前后横绳 抱杆起立到70°左右应放慢动作,调节好前后横绳 起立70°时,停止牵引,用临时拉线调整杆塔 起立80°时,停止牵引,用临时拉线调整杆塔
20°~30° 30°~40° 40°~50° 50°~60°
根部0、5米左右绑扎制动绳 在抱杆脚处 根部 马道口
不在一条直线上,均匀 不在一条直线上,不均匀 在一条直线上,均匀 在一条直线上,不均匀
宜多不宜少 杆身受到弯矩小于电杆抗弯强度 固定点距支点距离大于重心高度 宜靠近结点处
电杆的重心 电杆吊绳的受力 尾绳的受力 总牵引力 临时拉线的受力 制动绳的受力 抱杆的受力
人字抱杆失效前 人字抱杆失效时 人字抱杆失效后 电杆立至70°
选择抱杆高度:一般可取电杆重心高度加2~3m。或者根据吊点距离和上下长度、滑车组两滑轮碰头的距离适当增加裕度来考虑; 绑系侧拉绳:据杆坑中心距离,可取电杆高度的2倍; 选择滑车组:应根据水泥杆重量来确定。一般水泥杆质量为500~1000kg时,采用一、一滑车组牵引;水泥杆质量为1000~1500kg时,采用一、二滑车组牵引;水泥杆质为1500~2000kg可选用二、二滑车组牵引; 18m电杆单点起吊时,必须采取加绑措施来加强吊点处的抗弯强度。 如果土质较差时,抱杆脚需铺垫道木或垫木,以防止抱杆起吊受力后下沉。 起吊过程中要求缓慢均匀牵引。电杆离地0.5m左右时,应停止起吊,全面检查侧拉绳子受力情况以及地锚是否牢固。水泥杆竖立进坑时,特别应注意上下的侧拉绳受力情况,并要求缓慢松下牵引绳,切忌突然松放而冲击抱杆。
抱杆快失效时; 抱杆失效后; 电杆刚离地时; 电杆与地成45°角时。