井下监测系统的分站(干线扩展器),应设在便于人员观察、调试、检查、及支护良好,无滴水、无杂物的进风巷道或硐室内;距巷道底板不得低于()m,并加垫木或用支架牢固吊起。
查看本题答案
包含此试题的试卷
安全仪器监测工《安全仪器监测工综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
煤矿安全监控系统井下分站应设置在便于人员观察调试检验及支护良好 无滴水无杂物的进风巷道或硐室中安全监
井下永久导线点应设在
主、副井筒中
井下大巷中
矿井主要巷道中
矿井次要巷道中
应急救援井下基地应设在什么位置
井下分站应设置在便于人员观察调试检验及支护良好无滴水无杂物的进风巷道或硐室中安设时应垫支架或吊挂在巷
100mm
200mm
300mm
400mm
井下人员位置监测系统能够准确显示井下人员时空分布情况具有数据存储查询功能
安全监控系统主要有等部分构成
监测传感器
井下分站
断电器
信息传输系统
煤矿安全监控系统的分站传感器等装置可在井下连续运行18个月
KJ90煤矿安全监控系统中心站与井下分站的通讯速率是
根据山西省煤矿井下作业人员管理系统规定分站设在巷道进出口两侧应设臵交通工具限速标志限速标志应安装在距
大于50M的范围
等于50M的范围
小于50M的范围
矿井安全监控系统井下分站应设置在便于人员观察调试检验 及支护良好无滴水无杂物的或硐室中
掘进工作面
回风巷道
进风巷道
井下分站应设置在便于人员观察调试检验及支护良好无滴水无杂物的道或硐室中
回风巷
进风巷
措施巷
联络巷
监测系统一般由地面三部分组成
中心站、井下工作站、传输系统
传感器、电缆、计算机
中心站、网络、分站
中心站、分站、传输系统
根据山西省煤矿井下作业人员管理系统规定分站设在巷道进出口两侧应设置交通工具限速标志限速标志应安装在距
大于50M的范围
等于50M的范围
小于50M的范围
简述井下分站安装要求井下分站应设置在什么地方
井下分站应设置便于人员观察调试检验及支护良好无杂物进风巷内
无滴水
无设备
无电压
无矿压
矿井安全监控系统分站传感器等在井下连续使用6~12个月升 井全面检修井下监控设备的完好率为100%监
从业人员严禁任意移动井下安全监测系统中的各类传感器
安全监控系统的分站传感器等在井下连续使用6-12个月升井全面检修监控设备的待修率不超过20%
通风安全监测系统由监测传感器井下分站地面中心站组成
声光报警器应设置在经常有人工作便于观察的地点井下主站或分站应设置在便于人员观察调试检验及的进风巷道或
热门试题
更多
井下临时抽放瓦斯泵站下风侧栅栏外瓦斯浓度大于时分站将切断抽放泵的电源
采掘工作面气温时必须停止工作
每一个生产矿井必须做到严禁超通风能力生产
煤矿现常用的一氧化碳传感器的检测原理为
用校准气样在井下调校的瓦斯一氧化碳等传感器应定期上井全面检修校验其间隔时间一般不超过
串联通风必须在进入被串联工作面的风流中装设且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过0.5%
地面选煤厂煤仓上方瓦斯浓度大于时甲烷传感器将发出声光报警并切断贮煤仓运煤的各种运输设备电源
井下新鲜风流中CO2浓度
矿井监控系统的显示方式有声光显示屏幕显示和位移显示等
兼做回风井的装有带式输送机的井筒中瓦斯浓度大于时甲烷传感器发出声光报警
井下分站和电源箱应吊挂或置于距底板不小于支架上
安全监测装置的电源必须取自被控开关的侧
除用作环境监测外还用于自然火灾预测
安全监控仪器及设备校正包括复电点指示值逻辑控制等
规程规定采用载体催化元件的瓦斯传感器必须每校对一次
在双突矿井采煤工作面进风巷瓦斯浓度大于分站将切断进风巷内全部非本安电气设备
采煤工作面上隅角瓦斯浓度大于时分站将切断工作面及回风巷内全部非本安电气设备
监控设备在井下连续运行须运到井上全面检修
分站电源箱的备用电源在电网停电后必须保证分站正常工作时间不小于
回风流中机电设备硐室的进风侧瓦斯浓度大于时分站将切断机电设备硐室内全部非本安电气设备
瓦斯抽放泵站室内瓦斯浓度大于时发出声光报警
本安电源的短路保护环节应定期在井上测试一般不超过测试一次
地面监控主机应定期轮换运行正常情况下一般不超过轮换一次
中心站设备的绝缘电阻每至少检查一次
信号调制的制式有和脉冲制三种
煤矿安全监控系统井下设备必须是电气设备
在工作面若发现瓦斯传感器与瓦斯检测仪的显示误差大于允许误差时应在对两种仪器校对完毕
井下各处设置的一氧化碳传感器报警浓度为
煤矿安全监控系统对井下电源电压波动的适应范围应在
温度传感器应垂直悬挂距巷道侧壁不得小于