你可能感兴趣的试题
耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于50MΩ/km;〖0.5MΩ/km〗 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV电缆绝缘:用500V兆欧表; 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV以上电缆绝缘:用2500V兆欧表;6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表; 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量橡塑电缆外护套绝缘及内衬套的绝缘测量:用500V兆欧表。
试验前电缆要充分放电并接地, 方法是将电缆导体及电缆金属护套接地 根据被试电缆的额定电压选择适当的绝缘电阻表, 并做空载和短路试验, 检查仪表是否完好 手摇绝缘电阻表, 到达额定转速后, 再搭接到被测导体上。 一般在测量绝缘电阻的同时测定吸收比, 故应读取 15s 和 60s 时的绝缘电阻值 每次测完绝缘电阻后都要将电缆放电、 接地电缆线路越长、 绝缘状况越好, 则接地时间越长,一般不少于 2min
接头的额定电压及其绝缘水平,不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平。 绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压,不得低于所连电缆护层绝缘水平的1.2倍。 接头的额定电压不低于电缆的额定电压时,就可使用。 绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压,不得低于所连电缆护层绝缘水平的2倍。
应采用173%的使用回路工作相电压; 应采用不低于133%的使用回路工作相电压; 应采用100%的使用回路工作相电压; 应采用200%的使用回路工作相电压。
一般由雷电过电压决定绝缘水平,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合,外绝缘常由泄漏比距控制; 电气设备的绝缘水平,在正常情况下能够耐受操作过电压,一般不采用专门限制内过电压措施; 配电装置中的绝缘子串,空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合; 操作过电压要求的绝缘水平,以避雷器的操作过电压保护水平为基础配合。
电缆终端的额定电压及其绝缘水平,不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平 电缆接头的额定电压及其绝缘水平,不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平 电缆绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压,不得低于所连电缆护层绝缘水平的2倍 电缆与电气连接具有整体式插接功能时,电缆终端的装置类型应采用不可分离式终端
600/1000V; 450/750V; 300/500V; 250V。
电缆设计时采用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压有效值 电缆设计时采用的导体之间的额定工频电压有效值 电缆所在系统的电压有效值 电缆所在系统的最高系统电压有效值
电缆导体与绝缘屏蔽层之间额定电压不得低于回路工作线电压 中压电缆不宜选用交联聚乙烯绝缘类型 移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路,应选用橡皮绝缘等电缆 高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆
金属化纸带 半导电纸带 绝缘纸带 金属化纸带、半导电纸带或绝缘纸带
额定线电压 允许最高工作电压 绝缘水平 额定相电压
不得低于所连接电缆操作过电压及其绝缘水平; 不得低于所连接电缆额定电压及其绝缘水平; 不得低于所连接电缆雷击过电压及其绝缘水平; 不得低于所连接电缆133%的使用回路工作相电压及其绝缘水平。
额定线电压 允许最高工作电压 绝缘水平 额定相电压
50mm; 100mm; 125mm; 250mm。