你可能感兴趣的试题
主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态用红色,应急状态用红色 主电状态用绿色,故障状态用红色,充电状态用黄色,应急状态用红色 主电状态用绿色,故障状态用黄色,克电状态用黄色,应急状态用红色 主电状态用绿色,故障状态用红色,充电状态用黄色,应急状态用黄色
检查安装场所应符合要求 供电应符合设计要求 应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间 输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座 应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,主电状态用红色,应急状态用绿色
应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间 输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座 应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,主电状态用红色,应急状态用绿色 应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态和应急状态用红色 应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作
应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间 输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与 应急照明和疏散指示无关的负载或插座 应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,主电状态用红 色,应急状态用绿色 应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流, 并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用 黄色,充电状态和应急状态用红色 应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不尽 影响其他支路的正常工作
自带电源型和子母电源型消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯,主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色 集中电源型消防应急灯具的应急电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电和应急状态用红色 投入使用后,应急工作时间不应小于90min 消防应急灯具在主电源切断时应能在5s内转入应急状态,主电源恢复后,应自动恢复到主电工作状态