当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

疏散通道防火卷帘门的自动 /手动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组感烟和 感温火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。 ( ) A.正确 B.错误

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

触发首层疏散通道上1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮报警,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  触发首层疏散通道上2只感烟火灾探测器报警,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  触发三层非疏散通道上2只感烟火灾探测器报警,防火卷帘下降至楼板面  按下消防控制室总线控制盘上的防火卷帘下降控制按钮,对应疏散通道位置处的防火卷帘下降至楼板面  手动操作防火卷帘两侧设置的手动控制装置,防火卷帘能下降、不能上升  
用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应一次下降到底  疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘应下降至距地1.8m处  疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘应下降到底  疏散通道上防火卷帘的疏散方向一侧,应设置卷帘手动控制按钮  
除中庭外,当防火分隔部位的宽度为72m时,防火卷帘的宽度为22m  手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.2m  设置在通道位置的防火卷帘由两只感温探测器联动启动  手动速放装置、防火卷帘控制器的手动控制、控制室手动控制分别指的是防火卷帘不同的控制方式  
两侧设置启闭装置  自动控制  手动控制  机械控制  
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其报警装置,而两侧不应设置手动控制按钮  疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降  用做防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底  感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室  
疏散通道上的防火卷帘门,感烟动作时,下降到1.8m,感温动作时,下降到底  共享大厅的防火卷帘门,感烟动作时,一步下降到底  各防火卷帘门的动作程序是感烟动作时,下降到1.8m,感温动作时,下降到底  疏散通道上的防火卷帘门,根据安装在两侧的感烟和感温的信号动作。  
疏散通道上的防火卷帘两侧, 应设置火灾探测器及其警报装置, 且两侧应设置手动控制按钮  疏散通道上的防火卷帘, 感烟探测器动作后, 卷帘下降至距地(楼) 面 1. 8米  疏散通道上的防火卷帘, 感温探测器动作后, 卷帘下降到底  用作防火分隔的防火卷帘, 火灾探测器动作后, 卷帘下降到底  感烟、 感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室  
防火卷帘门  常开防火门  防盗门  普通卷帘门  
防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器  疏散通道上设置的防火卷帘应由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个联动触发信号  非疏散通道上设置的防火卷帘应由防火卷帘所在防火分区内任一两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号  在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动疏散通道上设置的防火卷帘的感温火灾探测器  
在防火卷帘的一侧设置启闭装置  在防火卷帘的两侧设置启闭装置  具有自动控制的功能  具有手动控制的功能  具有机械控制的功能  
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮  疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8米  疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底  用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底  感烟.感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室  
用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底  疏散通道上的防火卷帘,当感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面2.8m。而感温探测器动作后,卷帘下降到底  疏散通道上的防火卷帘的两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置、手动控制按钮  感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室  
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮  疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m  疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底  用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底  感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室  
防火卷帘的升降应由消防联动控制器控制  联动控制方式,防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器  手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落  
非疏散通道上设置的防火卷帘,应由防火卷帘所在防烟分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号  疏散通道上设置的防火卷帘,应由同一防火分区内一只专门用于防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  非疏散通道上设置的防火卷帘,防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  疏散通道上设置的防火卷帘,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处时,可由一只专门用于防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面  
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮  疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8米  疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底  用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底  
疏散通道上的防火卷帘两侧应设置感烟、感温探测器组及手动控制按钮  疏散通道上防火卷帘两侧感烟探测器动作后,防火卷帘应下降到距地(楼)面1.8m;感温探测器动作后卷帘下降到底  疏散通道上防火卷帘两侧感烟、感温探测器动作后,防火卷帘应下降到距地(楼)面1.8m;由手动控制按钮控制下降到底  用作防火分隔的防火卷帘两侧感烟探测器动作后,防火卷帘应下降到底  

热门试题

更多