当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对35kV的电缆进线段要求在电缆与架空线的连接处装设放电间隙。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

全长直接埋地电缆供电,入户处电缆金属外皮接地  架空线转电缆供电,架空线与电缆连接处装设避雷器,避雷器等一起接地  架空线供电,入户装设阀型避雷器或保护间隙  应将建筑物不带电的金属装备、金属结构连成整体并予以接地  架空线路应将平行管道、相距不到100mm的管道用金属线跨接起来  
在电缆段与架空线路的连接处应装设金属氧化物避雷器,其接地端应与电缆的金属外皮连接;  对连接电缆段的2km架空线路应架设避雷线;  电缆末端至变压器或GIS一次回路的任何电气部分间的最大电气距离不宜超过130m(参考值);  对单芯电缆,电缆末端的金属外皮应与GIS管道金属外壳连接并接地。  
全长直接埋地电缆供电,入户处电缆金属外皮接地  架空线转电缆供电,架空线与电缆连接处装设阀型避雷器,避雷器等一起接地  架空线供电,入户装设阀型避雷器或保护间隙  架空线路应将平行管道、相距不到l00mm的管道用金属线跨接起来  应将建筑物不带电的金属装备、金属结构连成整体并予以接地  
发电厂和变电所应采取措施防止或减少近区雷击闪络  发电厂、变电所的35kV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接  自耦变压器可以在其两个自耦合的绕组出线上装设阀式避雷器  35~220kV开关站,应根据其重要性和进线路数等条件,在母线上或进线上装设阀式避雷器  变电所的3~10kV配电装置,应在每组母和架空进线上装设金属氧化物避雷器  
110~35kV架空线路导线宜采用钢芯铝绞线及新型节能导线,沿海及有腐蚀性地区可选用防腐型导线。  110~35kV电缆线路宜选用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆,载流量应与该区域架空线路相匹配。  中压架空线路通常为铝芯,沿海高盐雾地区可采用铜绞线,A+、A、B、C类供电区域的中压架空线路宜采用架空绝缘线。  110~35kV线路跨区供电时,导线截面宜按建设标准较低区域选取。  
架空线及6~10kV电缆芯截面最大240mm2,35kV电缆线芯截面最大400mm2,电压损失小于或等于5%  导线的实际工作温度θ:架空线为55℃,6~10kV电缆为90℃,35kv电缆为80℃  导线间的几何均距:10(6)kV为1.25m,35kV为3m,63kV为3.5m,110kV为4m  功率因数(cosψ)均为0.9  
架空线及6~10kV电缆芯截面最大240mm2,35kV电缆线芯截面最大400mm2,电压损失小于或等于5%  导线的实际工作温度θ:架空线为55℃,6~10kV电缆为90℃,35kV电缆为80℃  导线间的几何均距:10(6)kV为1.25m,35kV为3m,63kV为3.5m,110kV为4m  功率因数(cosφ)均为0.9  
10kV及35kV系统均采用不接地方式  10kV及35kV系统均采用经消弧线圈接地方式  10kV系统采用高电阻接地方式,35kV系统采用低电阻接地方式  10kV系统采用经消弧线圈接地方式,35kV系统采用不接地方式  
放电间隙  管型避雷器  阀型避雷器  氧化锌避雷器  
放电间隙;  管型避雷器;  阀型避雷器;  管型或阀型避雷器。  
在110kV架空线与电缆连接处应装设金属氧化物避雷器  对于末端的电缆金属外皮,应经金属氧化物电缆护层保护器接地  连接电缆段的1km架空线路段应装设避雷线  根据电缆末端至变压器或GIS一次回路的任何电气部分的最大电气距离,进行校验后,在架空线与电缆连接处装设一组避雷器能符合保护要求  
架空进线全部在厂区内,且受到附近建筑物屏蔽时,可只在母线上装设  有电缆段的架空线路,阀式避雷器应装设在电缆头附近,其接地端应和电缆金属外皮相连  应以最短的接地线与变、配电所的主接地网连接,接地点应装设集中接地装置  3~10kV配电所,当无所用变压器时,可仅在每路架空进线上装设  
放电间隙  管型避雷器  金属氧化锌避雷器  避雷针  
在电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接;  对三芯电缆,应经金属氧化物电缆护层保护器或保护间隙接地;  如电缆长度超过50m,且断路器在雷季可能经常断路运行,应在电缆末端装设排气式避雷器或阀式避雷器;  连接电缆段的1km架空线路应架设避雷线。  
在110kV架空线与电缆连接处应装设金属氧化物避雷器  对于末端的电缆金属外皮,应经金属氧化物电缆护层保护器接地  连接电缆段的1km架空线路段应装设避雷线  根据电缆末端至变压器或GIS一次回路的任何电气部分的最大电气距离,进行校验后,在架空线与电缆连接处装设一组避雷器能符合保护要求  
在靠近隔离开关或断路器处装设一组排气式(阀式)避雷器;  进线的2km改为电缆进线段;  进线段1~2km上加装避雷线保护;  在靠近隔离开关或断路器处装设一组保护间隙。  

热门试题

更多