你可能感兴趣的试题
供电要求 消防部门要求 消防安全要求 消防规范要求
消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电设备,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 除消防水泵、消防电梯、防烟和排烟风机等消防用电设备,各防火分区的其他消防用电设备应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,末端配电箱要设置双电源自动切换装置 将配电箱安装在所在防火分区外,再由末端配电箱配出引至相应的消防设备。
建筑总配电室内的消防电源配电柜分别有两个区域的35KV变电站供电 消防用电设备采用专用的供电回路,其配电箱独立设置 消防配电线路采用阻燃电缆,与其他配电线路分别布置在同一电缆井的两侧 消防控制室内设置的专用双电源配电箱设有自动切换装置
消防水泵的电源自动切换装置设在消防水泵房配电箱内 排烟风机的电源自动切换装置设在排烟风机机房的风机配电箱内 防烟风机的电源自动切换装置设在其配电线路的最末一级配电箱处 消防电梯的电源自动切换装置设在消防控制室内
一类高层建筑的自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在60s内供电 消防用电设备应采用专用的供电回路 一类高层建筑的消防用电设备的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置 消防用电设备的配电回路和控制回路宜按防火分区划分
空调 生活水泵 消防水泵 消防电梯 防烟及排烟风机
消防设备的控制回路可以采用变频调速器作为控制装臵。 末端配电箱要设臵双电源自动切换装臵 各防火分区的消除用电设备配电箱安装在所在防火分区内 对于作用相同、 性质相同且容量较小的消防设备, 可视为一组设备, 并采用一个分支回路进行供电
消防控制室的用电设备 消防应急照明和疏散指示标志设备 消防水泵房的用电设备 消防电梯 防烟和排烟风机房的用电设备
防火卷帘 消防应急照明和疏散指示标志系统 消防水泵房的用电设备 消防电梯 防烟和排烟风机房的用电设备
消防水泵、电动阀门、火灾探测报警与灭火系统、火灾应急照明应按Ⅰ类负荷供电 消防用电设备采用双电源或双回路供电时,应在最末一级配电箱处自动切换 应急照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min 消防用电设备应采用单独的供电回路,当发生火灾切断生产、生活用电时,仍应保证消防用电,其配电设备应设置明显标志 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要
三级消防用电设备采用专用的双回路电源供电 消防水泵的备用电源可采用带自启动的应急发电机组的供电方式 消防水泵的供电应在消防水泵房配电箱处切换 消防电梯的供电应在电梯机房配电箱处切换
消防水泵、火灾探测报警与灭火系统、火灾应急照明按Ⅱ类负荷供电 消防用电设备采用双电源供电,在最末一级配电箱处自动切换 应急照明采用蓄电池作为备用电源,其连续供电时间为25min 消防用电设备与其他设备共用供电回路,发生火灾时仍能保证消防用电
消防水泵可由二路市电的两个低压回路供电 排烟和通风合用的风机采用变频调速器控制 消防水泵的末端配电箱设置在消防水泵房内 排烟风机由所在防火分区内配电小间的双电源切换箱放射式供电
第一级配电箱 消防控制室 用电设备 最末一级配电箱