对集中锅炉房布置原则表述不正确的选项是( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

锅炉房属于丙类明火生产厂房  燃气锅炉房应有相当于锅炉间占地面积8%的泄压面积  锅炉房应置于全年最小频率风向的下风侧  燃油锅炉房柴油日用油箱应不大于1立方米  
便于引出管道,并使室外管道的布置在技术,经济上合理  季节性运行的锅炉房宜位于该季节盛行风向的上风向  远离热负荷比较集中的地区  全年运行的锅炉房宜位于居住区和主要环境保护区的全年最小频率风向的下风向  
锅炉房宜建造在施工现场的下风方向  锅炉房应不低于二级耐火等级  锅炉房的门应向内开启  锅炉房应有适当通风和采光  
热水供暖系统一,二次水的动力消耗应予以控制  锅炉房动力用电,水泵用电和照明用电统一计量  锅炉房总管,热力站和每个独立建筑物入口应设置供回水温度计,压力表和热水表  单台容量超过7.0MW的大型锅炉房应设置计算机监控系统  
远离热负荷比较集中的地区  便于引出管道,并使室外管道的布置在技术、经济上合理  季节性运行的锅炉房宜位于该季节盛行风向的上风向  全年运行的锅炉房宜位于居住区和主要环境保护区的全年最小频率风向的下风向  
锅炉房属于丙类明火生产厂房  燃气锅炉房应有相当于锅炉间占地面积8%的泄压面积  锅炉房应置于全年最小频率风向的下风侧  燃油锅炉房柴油日用油箱应不大于1m3  
靠近热负荷集中的地区  便于引出引入管道  便于燃料的贮运和灰渣清除  宜与主要建筑物相连  
当锅炉房单独设置有困难时,可以在人员密集的房间上面、下面、主要疏散出口的两侧设置  燃气锅炉房不宜设置在地下室、半地下室  锅炉房应靠近主要负荷或负荷较大的地区  锅炉房的主要操作间一般应布置成南向或东向  
某燃气锅炉房与民用建筑贴邻建造,并采用防火墙分隔  布置在民用建筑内的某负压燃气锅炉房设置在地下二层  布置在民用建筑内的锅炉房与其他部位之间分隔的防火隔墙开设甲级防火门、窗  布置在民用建筑内地下一层的锅炉房采用相对密度为0.85的可燃气体作为燃料  
热电厂应尽量靠近热负荷中心  近热负荷比较集中的地区  热电厂要有方便的交通条件  锅炉房位置应根据远期规划在扩建端留有余地  位于地质条件较好的地区  
应靠近热负荷比较集中的地区  应有利于自然通风和采光  季节性运行的锅炉房应设置在小区主导风向的下风侧  燃煤锅炉房有利于燃料和废渣的运输  
满足锅炉给水水质标准  技术可靠、经济合理  锅炉的蒸汽品质能满足用户的要求  锅炉的排污系统完备  
全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧  季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧  燃煤锅炉房不宜和煤气发生站布置在同一区域内  锅炉房宜独立布置  
以采暖、通风和生活负荷为主的锅炉房,一般不设备用锅炉  以生产负荷为主的锅炉房,当非采暖期至少能停用1台锅炉轮流进行检修时,可不设备用锅炉  专供生产及生活用热负荷的锅炉房,应根据生产要求考虑是否需设备用锅炉;当不设备用锅炉将使生产上发生事故或造成较大经济损失时,应没置2台备用锅炉  如按设计规划要求,已落实近期内热负荷将有较大增长时,可选择单台出力较大的锅炉,土建设计时可预留位置,并在辅助设备选择、系统管道等方面均适当加大;对远期可能发展的热负荷在锅炉房设计时不可预留,仅在总图布置上,留出锅炉房发展所需要的场地  
锅炉房属于丙类明火生产厂房  燃气锅炉房应有相当于锅炉间占地面积8%的泄压面积  锅炉房应置于全年最小频率风向的下风侧  燃油锅炉房柴油日用油箱应不大于1m3  