当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

线路采用自动重回闸的好处是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

不利于提高供电可靠性  重合于永久故障,系统将再次受到短路电流的冲击,可能引起电力系统的振荡  会使断路器工作条件恶化  不利于系统稳定运行  
线路的自动重合闸,备用电源的自动投入,电动机的自起动,同步电动机的自同步  线路的自动重合闸,备给用电源的自动投入,频率自动调节,电力负荷的自动调度  线路的自动重合闸,备给用电源的自动投入,电压自动调节,同步电动机的自同步  线路的自动重合闸,备给用电源的自动投入,频率自动调节,同步电动机的自动灭磁,电力负荷的自动调节  
采用一次重合闸  当电力网由几段串联线路构成时,宜采用重合闸前加速保护动作或顺序自动重合闸  采用解列重合闸  同步检定的重合闸  
对 330kV~500kV 线路, 一般情况下宜采用三相重合闸方式  对 220kV 单侧电源线路, 采用不检查同步的三相重合闸方式  对 220kV 线路, 并列运行的发电厂或电力系统之间, 具有四条以上联系的线路或三条紧密联系的线路, 可采用不检查同步的三相自动重合闸方式  对 220kV 线路, 并列运行的发电厂或电力系统之间, 具有两条联系的线路或三条联系不紧密的线路, 且电力系统稳定要求能满足时, 可采用检查同步的三相自动重合闸方式  
同步检定和无电压检定的三相量合闸方式;  不检同期的三相重合闸方式;  并列运行双回线路,也可采用检查另一回线路有电流的自动重合闸方式;  解列重合闸方式,即将一侧电源解列,另一侧装设线路无电压检定的重合闸方式。  
重合闸前加速保护动作  重合闸后加速保护动作  设定保护  顺序自动合闸  
必要时母线故障可采用母线自动重合闸装置  110kV及以下单侧电源线路,可采用三相一次重合闸  对于220kV单侧电源线路,采用不检查同步的三相重合闸方式  对于330kV~550kV线路,一般情况下应装设三相重合闸装置  