宜安装在相邻两机列的列间 过桥走线架(槽道)跨于机房两侧主走线架(槽道)之间时,必须与机房两侧的连固铁和主走线架(槽道)加固. 当两支撑点间距离超过2000mm时,应采取吊挂加固. 机房净高为3200-3300mm时,过桥走线架(槽道)与主走线架(槽道)应设在同一水平面上并作垂直连接,连接点处应采取吊挂加固措施.
主走线架(槽道)的安装位置应对准电缆进线洞,且宜安装在机列的某一机架上方,中心线与该机架中心线重合,以便于部件选用.当分期安装时,应以整档终端. 在端墙处主走线架(槽道)应与端墙加固。若端墙为非承重墙时,应按空列适当设置立柱和上梁,该上梁应一端或两端延长与侧承重墙或房柱加固,然后将主走线架(槽道)与上梁加固 主走线架(槽道)应采用连接件与每机列上梁加固.加固点间距大于2000mm时,主走线架(槽道)应采用吊挂加固. 以上都正确
馈线引入机房前,在墙洞入口处应做滴水弯。 馈线进入机房与设备连接前应安装馈线避雷器,接地端子应就近引接到接地线上。 馈线沿走线架、铁塔走线梯架布方式根据实际情况可交叉。 馈线应按照馈线排列原则入室。馈线入室不得交叉、重叠,入室行列应排
施工完防锈防腐处理 每节之间应通过16mm2可靠相连 连接处应打磨去除喷塑层,保证可靠连接 走线架并与屋面扁钢接地系统(或者室外地排)可靠连接
三角支架、车载抱杆 基站铁塔、车载抱杆 基站铁塔、三角支架 基站铁塔、传输线杆
接地排应安装在离基站机柜较近的与走线架同高的墙上。 接地排应水平地固定在墙上。 在安装膨胀螺栓时,使用绝缘套,确保接地排和墙绝缘
铁塔 走线架(含所有金属配件、抱杆上固定天线的抱箍以及螺丝) 天线RRU 馈线
铁塔 走线架 走线架所有金属配套 抱杆上固定天线的抱箍以及螺丝
走线架.凹钢加固点或支撑点距离在1.5~2米 走线架横档面向上安装 走线架整体应保持水平,垂直偏差不大于2‰ 走线架的高度应综合考虑机房内各种设备的走线