照明灯可采用嵌顶.吸顶和吊装式安装 标志灯可采用吸顶和吊装式安装 室内高度大于3.5m的场所特大型.大型.中型标志灯宜采用吸顶式安装 灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上
应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具 设置在距地面8m及以下的灯具应选择B型灯具 地面上设置的标志灯应选择集中电源B型灯具 照明灯具采用节能而灯具,色温为2800K
消防应急灯具与供电线路之间可以使用插头连接 带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同 消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施 消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上
疏散走道侧墙上标志灯具底边距地面的高度为 0. 8m 吊装灯具一 端采用金属吊杆另一端利用灯具电源线固定在顶棚上 大型“安全 出口” 标志灯具底边距地面的高度为 4m 出口标志灯采用吊装式安装, 距安全出口所在墙面的距离为 30mm
低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1 m以下的墙上 安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理 标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于2mm 应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致
出口标志灯应安装在安全出口或疏散门外侧上方居中位置 方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致 安装在疏散走道两侧或柱面上的方向标志灯具距地面的高度为0.95m 安装在疏散走道上方的方向标志灯具,在室内高度3.5m的场所,距地面高度为2.2m
低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上 安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理 标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于2mm 应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致
连续3次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况 照明灯具的光源及隔热情况应符合要求 状态指示灯应正常 连续3次按试验按钮,标志灯具应能完成自动转换
在顶部安装时,灯具上边与顶棚距离宜大于20mm 安装在地面上时,标志灯具表面与地面高度差不宜大于1mm 低位安装在疏散走道及其转角处时,标志表面应与墙面平行 在安装大型室内公共场所疏散走道上的为保持视觉连续的消防应急标志灯具时,导向光流流动方向应与疏散方向相反
消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接 消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上 消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上 作为辅助指示的蓄光型标志牌安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,与标志灯具可互相替代
消防应急灯具与供电线路之间应采用插头连接; 消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响, 消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物; 带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同; 指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下, 安装方式必须嵌墙安装。
消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接 消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,且周围要保证无遮挡物 指示出El的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下 指示出口的消防应急标志灯具,其安装方式可以明装,也可以嵌墙安装 消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和难燃烧装修材料上
营业厅地面上的标志灯表面与地面平行,边缘与地面的垂直距离为2mm 疏散走道方向标志灯的标志面与走道平行安装,灯具之间的距离为9.5m 疏散走道侧墙上的方向标志灯顶端距走道地面的高度0.8m 疏散走道应急照明灯安装在走道侧墙上,距走道地面的度为2.4m
低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上 安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理 标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于2mm 应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致
地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度 4mm 以上的钢化玻璃 设置在距地面 1m 的标志灯的灯罩可以采用玻璃材质 在顶棚设置的灯具的灯罩不应采用玻璃材质 在疏散路径上方设置的灯具的面板不应采用玻璃材质
低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上 安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理 地面标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于2mm 应急标志灯具在安装时,箭头指示方向应与疏散方向一致
消防应急标志灯具 消防应急照明灯具 消防应急疏散标志灯具 消防应急照明标志复合灯具 集中控制型消防应急灯具
疏散走道侧墙上标志灯具底边距地面的高度为0.8m 吊装灯具一端采用金属吊杆、另一端利用灯具电源线固定在顶棚上 大型安全出口标志灯具底边距地面的高度为4m 出口标志灯采用吊装式安装距安全出口所在墙面的距离为30mm
消防应急标志灯具周围无遮挡物 带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具箭头指示的疏散方向与疏散方向相同 消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,未有防止造成眩光的措施。 作为辅助指示的蓄光型标志牌安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,代替标志灯具 消防应急灯具安装在B级装修材料上
状态指示灯指示应正常 连续2次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况 安装区域的最低照度值应符合设计要求 光源与电源分开设置的照明灯具安装时,灯具安装位置应有清晰可见的消防应急灯具标示,电源的试验按钮和状态指示灯应可方便操作和观察