照明回路端电压对于一般工作场所的室内照明不宜低于额定电压的()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《照明》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
对于事故照明道路照明警卫照明及电压为12~24V的照明电压不宜低于额定电压的
90%
95%
97.5%
98.5%
工业企业中应急照明道路照明灯的端电压一般不宜低于额定电压的75%
对于事故照明道路照明警卫照明及电压为12-24V的照明电压不宜低于额定电压的
90%
95%,
97.5%
98.5%
关于施工现场临时照明的说法正确的是
灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不得大于36V
潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于36V
一般场所宜选用额定电压为36V的照明器
金属卤化物灯具的安装高度宜在2m以上
照明回路端电压不应高于额定电压的
105%
110%
115%
120%
照明回路端电压对于一般工作场所的室内照明不宜低于额定电压的
95%
97.5%
98.5%
99%
照明回路端电压对于视觉要求较高的主控室微机监控室不宜低于额定电压的
95%
97.5%
98.5%
99%
照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的__________
照明回路端电压对于视觉要求较高的主控室微机监控室不宜低于额定电压的
95%
97.5%
98.5%
99%
应急照明道路照明灯具的端电压不宜低于其额定电压的
85%
90%
93%
95%
应急照明道路照明警卫照明及电压为12~24V的照明灯的端电压一般不宜低于其额定电压的
80%
85%
90%
95%
铁路供电设备应做到使室内外一般工作场所照明电气集中通信电源室等受电盘电源波动幅度不超过额定电压的-1
关于施工现场照明用电的说法正确的有
一般场所宜选用额定电压为220V的照明器
灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不得大于36V
潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于36V
锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于24V
室外220V灯具距地面不得低于2m
运煤系统其他辅助厂房等一般工作场所的室内照明露天油库等露天工作场所的照明不低于额定电压的
60%
85%
90%
95%
照明回路端电压不应高于额定电压的
105%
110%
115%
120%
照明具端电压不应高于额定电压的105%也不宜低于其额定电压的下列数值中的
对视觉要求较高的主控制室、微机监控室等室内照明为97.5%
一般工作场所的室内照明为95%
应急照明、道路照明、警卫照明及电压为12~24V的照明为90%
对远离供电电源的工作场所,难以满足端电压为95%额定电压要求时,可降低到90%
应急照明和城市道路照明的输入端的端电压不宜低于其额定电压的
70%
80%
90%
95%
工业企业中应急照明道路照明灯的端电压一般不宜低于额定电压的
75%
80%
90%
95%
一般工作场所照明灯具的端电压不宜低于其额定电压的
90%
93%
95%
97.5%
对于事故照明道路照明警卫照明及电压为12~24V的照明电压不宜低于额定电压的
90%
95%
97.5%
98.5%
热门试题
更多
某企业110kV变电站直流系统电压为110V采用阀控式密封铅酸蓄电池组无端电池单体电池浮充电压为2.23V直流系统不带降压装置充电装置采用一组20A的高频开关电源模块若干个站内控制负荷动力负荷合并供电请回答下列问题供配电2009事故放电末期单个蓄电池的最低允许值为下列哪项数值
某110kV变电站接地网范围为1209000174150m由15900017415m正方形网络组成接地体为60×8mm2截面的镀锌扁铁埋深0.8m已知土壤电阻率为p=300Ω·m请回答下列问题供配电2008计算该接地网的工频电阻最接近下列哪项数值
某厂根据负荷发展需要拟新建一座110/10kV变电站用于厂区内10kV负荷的供电变电站基本情况如下1电源取自地区110kV电网无限大容量2主变采用两台容量为31.5MVA三相双绕组自冷有载调压变压器户外布置变压器高低压侧均采用架空套管进线3每台变压器低压侧配置两组10kV并联电容器每组容量2400kvar采用单星形接线配12%干式空心电抗器选用无重燃的真空断路器进行投切4110kV设备采用GIS户外布置10kV设备采用中置柜户内双列布置5变电站接地网水平接地极采用F20热镀锌圆钢垂直接地极采用L50×50×5热镀锌角钢接地网埋深0.8m按图敷设请回答下列问题当需要限制电容器极间和电源侧对地过电压时10kV并联电容器组过电压可采用图中哪一个图的接线方式
某220kV变电所总占地面积为12000m2其中接地网的面积为10000m2220kV系统为有效接地系统土壤电阻率为100Ωm接地短路电流为10kA接地故障电流持续时间为2s工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地钢材的热稳定系数取70试根据上述条件计算下列各题220kV系统发生单相接地时其接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列哪组数据
火力发电厂升压站监控系统中测控装置机柜的接地采用绝缘电缆等电位母线总接地铜排接地电缆最小截面为下列哪项值
某电网企业110kV变电站两路电源进线两路负荷出线电缆线路进线出线对端均为系统内变电站四台主变压器电压比为110/10.5kV110kV为单母线分段接线每段母线接一路进线一路出线两台主变主变__侧套管CT电流比为3000/1A其余110kVCT电流比均为1200/1A在最大运行方式下110kV三相短路电流为18kA在最小运行方式下110kV三相短路电流为16kA10kV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近为23kA110kV母线分段断路器装设自动投入装置当一条电源线路故障断路器跳开后分段断路器自动投入如果主变压器配置差动保护和过电流保护请计算主变__侧电流互感器的一次电流倍数为下列何值可靠系数取1.3
某110kV变电站采用全户内布置站内有两台主变压器110kV采用中性点直接接地方式变电站内仅设一座综合建筑物建筑物长54m宽20m高18m全站围墙长73m宽40m变电站平面布置如图所示请回答下列问题该变电站110kV配电装置保护接地的接地电阻R应满足下列哪一项并说明依据和理由式中I为计算用的流经接地装置的入地短路电流
某变电所10kV电容器组为中性点不接地星形接线装置按规程应该装设下列哪些保护
一座66/10kV重要变电站装有容量为16000kVA的主变压器两台采用蓄电池直流操作系统所有断路器配电磁操作机构控制信号等经常负荷为2000W事故照明负荷为1500W最大一台断路器合闸电流为98A请根据设计规程解答下列问题若选择一组10h放电率标称容量为100Ah的220V铅酸蓄电池组作为直流电源计算事故放电末期冲击系数应为下列哪项数值可靠系数KK=1.10
某电力工程中直流系统标称电压为110V2V单体蓄电池浮充电电压为2.23V均衡充电电压为2.33V蓄电池放电末期终止电压为1.87V蓄电池个数选择符合规程要求的是
某新建电厂装有2×300MW机组选用一组200V动力用铅酸蓄电池容量2000Ah二组控制用铅酸蓄电池容量600Ah蓄电池布置在汽机房层直流屏布置在汽机房电缆长28m请说明下列关于直流系统的设备选择原则哪一项是错误的
某企业110kV变电站直流系统电压为110V采用阀控式密封铅酸蓄电池组无端电池单体电池浮充电压为2.23V直流系统不带降压装置充电装置采用一组20A的高频开关电源模块若干个站内控制负荷动力负荷合并供电请回答下列问题供配电2009如该变电站为无人值班变电所站其事故照明用直流供电那么在进行直流负荷统计计算时对事故照明负荷的放电时间应按下列哪项数值计算
某火电厂220直流系统每机组设阀铅酸电池单母接线两机组间有联络直流母线馈为发电机灭磁断路器合闸合闸电流为30A合闸时间为200ms则馈线
某220kV变电所总占地面积为12000m2其中接地网的面积为10000m2220kV系统为有效接地系统土壤电阻率为100Ωm接地短路电流为10kA接地故障电流持续时间为2s工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地钢材的热稳定系数取70试根据上述条件计算下列各题如变电所采用独立避雷针作为直接防雷保护装置其接地电阻值不大于
某110kV变电所采用下图所示的方孔接地网其占地面积为60m×60m材料为40mm×40mm扁钢埋入深度为0.8m其接地电阻R=0.1Ω计算用入地短路电流为20kA35kV的单芯电缆金属护层非接地时若无保护措施则允许感应电压为100V还是120V若有保护措施则允许感应电压为多少30V还是50V
某企业110kV变电站直流系统电压为110V采用阀控式密封铅酸蓄电池组无端电池单体电池浮充电压为2.23V直流系统不带降压装置充电装置采用一组20A的高频开关电源模块若干个站内控制负荷动力负荷合并供电请回答下列问题供配电2009直流系统蓄电池组电池个数宜选择下列哪项
1座110/10kV有人值班的重要变电所装有容量为20MVA的主变压器两台采用220V铅酸蓄电池作为直流电源所有断路器配电磁操作机构最大一台断路器合闸电流为98A请解答下列问题如该变电所经常性负荷的事故放电容量为9.09Ah事故照明等负荷的事故放电容量为4.54Ah按满足事故全停电状态下时间放电容量要求计算的蓄电池10h放电率计算容量为下列哪项可靠系数取1.25容量系数取0.4
1座110/10kV有人值班的重要变电所装有容量为20MVA的主变压器两台采用220V铅酸蓄电池作为直流电源所有断路器配电磁操作机构最大一台断路器合闸电流为98A请解答下列问题该变电所的断路器合闸电缆选用VLV型电缆回路的允许电压降为8V电缆的长度为90m按允许电压降计算断路器合闸回路电缆的最小截面为下列哪项电缆的电阻系数铜ρ=0.0184Ω.mm2/m铝ρ=0.031Ω.mm2/m
某新建电厂装有2×300MW机组选用一组200V动力用铅酸蓄电池容量2000Ah二组控制用铅酸蓄电池容量600Ah蓄电池布置在汽机房层直流屏布置在汽机房电缆长28m直流系统按功能分为控制和动力负荷说明下列哪项属于控制负荷
某220kV变电所总占地面积为12000m2其中接地网的面积为10000m2220kV系统为有效接地系统土壤电阻率为100Ωm接地短路电流为10kA接地故障电流持续时间为2s工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地钢材的热稳定系数取70试根据上述条件计算下列各题站内单相接地入地电流为4kA最大跨步电位差系数取0.24接地电阻0.35Ω则最大跨步电位差为
某110kV变电站接地网范围为1209000174150m由15900017415m正方形网络组成接地体为60×8mm2截面的镀锌扁铁埋深0.8m已知土壤电阻率为p=300Ω·m请回答下列问题供配电2008若接地装置的接地电阻为1Ω110kV有效接地系统计算入地短路电流为10kA接地短路电流持续时间为0.5s最大跨步电位差系数Kmax=0.126计算最大跨步电位差数值并判断下列哪项是正确的
某新建电厂装有2×300MW机组选用一组200V动力用铅酸蓄电池容量2000Ah二组控制用铅酸蓄电池容量600Ah蓄电池布置在汽机房层直流屏布置在汽机房电缆长28m请判断并说明下列关于正常情况下直流母线电压和事故情况下蓄电池组出口端的电压的要求哪条是不正确的
某220kV变电所总占地面积为12000m2其中接地网的面积为10000m2220kV系统为有效接地系统土壤电阻率为100Ωm接地短路电流为10kA接地故障电流持续时间为2s工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地钢材的热稳定系数取70试根据上述条件计算下列各题若该站接地短路电流持续时间取0.4s接触电位差允许值为
某发电厂处Ⅳ级污染区220kV升压站GIS某一接地引下线短路电流为15kA时间为2s扁钢热稳定截面应大于
某220kV变电所总占地面积为12000m2其中接地网的面积为10000m2220kV系统为有效接地系统土壤电阻率为100Ωm接地短路电流为10kA接地故障电流持续时间为2s工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地钢材的热稳定系数取70试根据上述条件计算下列各题计算一般情况下变电所电气装置保护接地的接地电阻不大于下列哪项数值
某发电厂处Ⅳ级污染区220kV升压站GIS220kVGIS的接地短路电流为20kAGIS基座下有两条地引下线与主接地连接在热稳定校验时应该取热稳定电流为
发电厂变电所中下列有关电流互感器配置和接线的描述正确的是哪几项
某风力发电场一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台每台经箱式变升压到35kV每台箱式变容量为2000kVA每9台箱变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线再经升压变升至110kV接入系统其电气主接线如图所示已知每一回35kV集电线路上接有9台2000kV的箱式变压器其集电线路短路时的热效应为1067kA2s铜芯电缆的热稳定系数为115电缆在土壤中敷设时的综合校正系数为1请判断下列哪种规格的电缆既满足载流量又满足热稳定要求三芯交联聚乙烯绝缘铜芯电缆在空气中25℃长期允许载流量注缆芯工作温度在80℃周围环境温度为25℃
直流系统不设微机监控时直流柜上应装设下列哪些常测表计
一座66/10kV重要变电站装有容量为16000kVA的主变压器两台采用蓄电池直流操作系统所有断路器配电磁操作机构控制信号等经常负荷为2000W事故照明负荷为1500W最大一台断路器合闸电流为98A请根据设计规程解答下列问题本变电所选择一组220V铅酸蓄电池作为直流电源若经常性负荷的事故放电容量为9.09Ah事故照明负荷放电容量为6.82Ah按满足事故全停电状态下持续放电容量要求求蓄电池10h放电率计算容量CC为下列哪一项其中可靠系数取1.25容量系数取0.4