你可能感兴趣的试题
熔体在保护纯阻负载时,熔体的额定电流要稍大于或等于电路的工作电流 熔体在保护一台电机时,熔体的额定电流大于或等于 1.5-2.5 倍的电动机额定电流 熔体在保护多台电动机时, 熔体的额定电流大于或等于其中最大容量电动机额定电流的 (1.25-2.5) 倍加上其余电动机额定电流之和 在采用多级熔断器保护中, 后级熔体的额定电流要比前级至少大一个等级, 排队是以电源端为最前端
各台电动机额定电流之和 各台电动机额定电流之和的1.5~2.5倍 线路上最大电动机电流的1.5~2.5倍加上其他电动机额定电流之和 线路上最小电动机额定电流的1.5~2.5倍加上其他电动机额定电流之和
1-1.5 1.5-2 1.5-2.5 2-2.5
其中一台容量最大电动机额定电流的3倍 3倍功率最大一台电动机的额定电流,加上其他同时工作的电动机额定电流之和来确定 多台电动机的额定电流的总和来确定 多台电动机的起动电流的总和来确定
所有电动机额定电流之和 电动机容量最大的一台额定电流加上其余电动机的额定电流 1.5~2.5倍电动机容量最大的一台额定电流 1.5~2.5倍电动机容量最大的一台额定电流加上其余电动机的额定电流
其中一台容量最大电动机额定电流的3倍; 3倍功率最大一台电动机的额定电流,加上其它同时工作的电动机额定电流之和来确定。 多台电动机的额定电流的总和来确定; 多台电动机的的起动电流的总和来确定。
熔体在保护纯阻负载时, 熔体的额定电流要稍大于或等于电路的工作电流 熔体在保护一台电机时, 熔体的额定电流大于或等于 1.5~2.5 倍的电动机额定电流 熔体在保护多台电动机时, 熔体的额定电流大于或等于其中最大容量电动机额定电流的(1.25~2.5)倍加上其余电动机额定电流之和 在采用多级熔断器保护中, 后级熔体的额定电流要比前级至少大一个等级, 排队是以电源端为最后端第四章
0.5~1.5 1.5~2.5 15~25 150~250
对于单台电动机,可按1.5~2.5倍电动机的额定电流来选用; 绕线型异步电动机一般取1.5~2.5倍额定电流即可; 对于单台电动机,可按1.25倍电动机的额定电流来选用; 绕线型异步电动机一般取1.25倍额定电流即可额定电压; 对于多台电动机,熔体的额定电流应大于或等于最大一台电动机的额定电流的1.5~2.5倍,再加上同时使用的其他电动机额定电流之和。 对于多台电动机,熔体的额定电流应大于或等于最大一台电动机的额定电流的2~3倍,再加上同时使用的其他电动机额定电流之和。
对于照明及电热负荷,导线的安全载流量 A≥所有电器的额定电流之和 对于动力负荷,当使用一台电动机时,导线的安全载流量 A≥电动机的额定电流 当使用多台电动机时,导线的安全载流量 A≥容量最大的一台电动机额定电流 +其余电动机的计算负荷电流 照明线路,导线安全载流量≥熔体额定电流 有爆炸危险房间内的线路,导线安全载流量× 0.8≥熔体额定电流
1.5~2.5 2.0~2.5 2.5~3.0 2.5~3.5
l~2倍 2.5~3.5倍 l.5~2.5倍 2~3倍